сообщение 10.7.2020, 6:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Здравствуйте! Есть группа четырех цехов одной категории (В2) с общим транспортным проездом посередине. Между ними есть проемы без дверей (там постоянно погрузчики перемещаются). Получается, согласно, СП7 п.6,2 это одно помещение. Следовательно может быть одна система ПД и одна ВД. То есть формально я могу разместить в транспортном проезде приточную и вытяжную систему и этого будет достаточно для всей этой группы? Но будет ли это правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Egor   Противодымная вентиляция группы производственных помещений с открытыми проемами   10.7.2020, 6:44
- - ИОВ   Без чертежей ответить определённо не получится - ч...   10.7.2020, 7:37
- - Egor   Проемы не на всю высоту. Просто ворота 3х3 со снят...   10.7.2020, 8:37
- - ИОВ   Создаётся впечатление, что Вы читаете через раз...   10.7.2020, 8:44
- - Egor   Да я приложил эскиз, только не сразу получилось от...   10.7.2020, 9:30
- - Composter   одним помещением вы это считать не можете сп7 воб...   10.7.2020, 10:48
- - keaton   Цитата(Composter @ 10.7.2020, 11:48) одни...   10.7.2020, 13:19
- - NOVIK_N   На мой взгляд, отправной точкой является расчетная...   10.7.2020, 16:11
- - Composter   ну если уменьшить тольщину дымового слоя с 5 до 0,...   10.7.2020, 16:29
|- - NOVIK_N   Цитата(Composter @ 10.7.2020, 16:29) ну е...   11.7.2020, 1:00
- - keaton   Цитата(NOVIK_N @ 10.7.2020, 17:11) На мой...   10.7.2020, 18:01
- - Egor   А если выполнить под потолком в перегородках между...   11.7.2020, 3:33
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 10.7.2020, 10:48) одни...   11.7.2020, 8:11
|- - Egor   1. Являются ли перегородки между цехами с нормируе...   11.7.2020, 13:41
- - keaton   Цитата(NOVIK_N @ 11.7.2020, 2:00) А что м...   11.7.2020, 10:52
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 11.7.2020, 10:52) Почему ...   11.7.2020, 11:26
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 11.7.2020, 12:26) А нескольк...   11.7.2020, 11:48
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 11.7.2020, 11:48) В преде...   11.7.2020, 12:22
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 11.7.2020, 13:22) На основан...   11.7.2020, 12:52
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 11.7.2020, 12:52) 3.6 дым...   11.7.2020, 13:25
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 11.7.2020, 14:25) Вопрос тол...   11.7.2020, 13:50
- - ИОВ   Цитата(Egor @ 11.7.2020, 13:41) ... 1, 2,...   11.7.2020, 14:17
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 11.7.2020, 15:17) А для случ...   11.7.2020, 14:48
- - Egor   Всем огромное спасибо! Очень здорово, что можн...   11.7.2020, 17:42
- - ИОВ   Цитата(Egor @ 11.7.2020, 17:42) Решение п...   12.7.2020, 8:00
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 12.7.2020, 9:00) Но если сме...   12.7.2020, 8:24
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 12.7.2020, 8:24) Своим пр...   12.7.2020, 9:01
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 12.7.2020, 10:01) Ещё раз - ...   12.7.2020, 9:38
- - ИОВ   Цитата(keaton @ 12.7.2020, 9:38) Нет, не ...   12.7.2020, 10:06
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 12.7.2020, 11:06) Просто пот...   12.7.2020, 11:33
- - ИОВ   Цитата(keaton @ 12.7.2020, 11:33) ... Кор...   12.7.2020, 12:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных