> Если запрос мощности больше располагаемой мощности котла, проявления, возможные негативные последствия
Хоттабыч
сообщение 17.7.2020, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Доброго дня smile.gif

Расчетные теплопотери через ограждающие конструкции здания, и затраты на подогрев поступающего воздуха, 33кВт в режиме н.х. пятидневки с об.0,92.

Теплопоступления:
- от отопления теплыми полами 12кВт (в большей части помещений, но не во всех) по графику 40/34°С расход 1,7т/ч при этом, из Т1общей, контур ТП берет не более 0,2т/ч на подмес горяченькой.
- от радиаторной системы отопления 21кВт (в большей части помещений, но не во всех) по графику 77/65°С расход 1,5т/ч, понятное дело, что при морозах эти 1,5т пойдут из общегоТ1.

Котел газовый 35кВт, при расходе в 3т/ч график 80/70°С
Гидрострелка. К ней, помимо вышеуказанных нагрузок, подключен контур нагрева накопительного водонагревателя.

Вопрос №1
Накопительный в.н. косвенного нагрева, потребляет порядка 12-13кВт для нагрева 0,2т ГВС периодически включаясь в работу путем включения насоса производительностью эээ а кто его знает какой???
Если брать график теплоносителя 80/70°С то и 1т/ч хватит, но так как нам нужно его не за час нагреть, а за полчаса (быстрее площадь теплообменника не позволит) то насос нужен с расходом, в рабочей точке, 2т/ч. А реально нужно брать не меньше 3т/ч, т.к. у нас не постоянно котловой график будет 80/72°С а лишь когда за бортом минус 22 и ниже, а так, в штатном режиме 70/62°С, т.е. температурный напор на теплообменнике в.н. будет меньше и дельту 10°С на греющем в.н. контуре мы можем и не получить.
Скажите, правильно ли я рассуждаю относительно расхода насоса на контур в.н. 3т/ч?

Вопрос №2
При включении насоса в.нагревателя у нас расход контуров нагрузок превысит расход котлового контура более чем в полтора раза. И мощность потребная, соответственно, будет тоже порядка полутора раз больше чем может выдать котел на максимуме.
Как я понимаю, превышение расхода нагрузок над расходами котла приведет к опрокидыванию гидрострелки, а в контур радиаторного отопления станет поступать теплоноситель с температурой ниже чем предусмотрена Тграфиком. Это безобразие будет продолжаться порядка получаса (условно говоря) пока не нагреется вода в в.н. Так?
А вот как себя будет вести и чувствовать котел в этом режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Если запрос мощности больше располагаемой мощности котла   17.7.2020, 14:01
- - jota   Что делал бы я: 1. Котёл установил бы на выходную ...   17.7.2020, 16:36
- - tiptop   .   17.7.2020, 17:11
- - Хоттабыч   Температурный режим котлового контура планируется ...   17.7.2020, 17:11
|- - jota   Цитата(Хоттабыч @ 17.7.2020, 17:11) Темпе...   17.7.2020, 19:27
- - Хоттабыч   А в чем пагубность "опрокидывания" гидро...   17.7.2020, 19:03
- - Хоттабыч   Система отопления, при минус 25°С рассчитана на 77...   17.7.2020, 19:53
- - jota   Какая марка котла?   17.7.2020, 19:59
- - Хоттабыч   Ладно, давайте зайдем с другого конца. Предположим...   17.7.2020, 20:00
- - jota   Опрокидывание стрелки никакой опасности котлу не н...   17.7.2020, 20:10
- - Хоттабыч   Котел Протерм, чугунный, производитель рекомендует...   17.7.2020, 21:46
- - jota   Хоттабыч! Вы как молодой: Протерм 35 кВт может...   18.7.2020, 0:14
|- - Хоттабыч   Цитата(jota @ 18.7.2020, 1:14) Хоттабыч...   18.7.2020, 7:05
- - jota   Чугун - простой как топор. Боится большого перепад...   18.7.2020, 9:32
- - Хоттабыч   Да не даёт нам отключение насоса ТП, по приоритету...   18.7.2020, 11:51
|- - jota   ГВ параллельно не нужен доп. насос - переключающий...   18.7.2020, 14:44
|- - Хоттабыч   Цитата(jota @ 18.7.2020, 15:44) ГВ паралл...   18.7.2020, 15:28
- - tiptop   Да никакой критики. Это мне давно уже неинтересно,...   18.7.2020, 14:22
- - Хоттабыч   Ну слова "дебет" ни разу не употреблялос...   18.7.2020, 14:46
|- - jota   Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2020, 14:46) Ну сл...   18.7.2020, 15:00
|- - инж323   Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2020, 14:46) Ну сл...   18.7.2020, 15:15
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2020, 14:46) приме...   18.7.2020, 15:53
- - jota   Ну так и не парьтесь и дальше. Только имейте ввиду...   18.7.2020, 16:01
|- - Хоттабыч   Цитата(jota @ 18.7.2020, 17:01) Предложит...   18.7.2020, 16:35
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2020, 16:35) Вот я...   18.7.2020, 18:19
|- - Хоттабыч   Цитата(tiptop @ 18.7.2020, 19:19) Главное...   18.7.2020, 18:54
||- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2020, 18:54) А нас...   18.7.2020, 19:09
|- - jota   Цитата(tiptop @ 18.7.2020, 18:19) Это нич...   18.7.2020, 19:34
- - Хоттабыч   Господа, не извольте кидаться академическими шапка...   19.7.2020, 8:16
- - Хоттабыч   Вот я тут схемку, по варианту Б, нарисовал - с под...   19.7.2020, 8:32
- - tiptop   По той схеме, которую я предложил, хочу добавить п...   19.7.2020, 8:39
- - Хоттабыч   ТСК настроен на 50°С после себя, как я понимаю, то...   19.7.2020, 8:51
- - tiptop   Заданная температура воды на выходе газового котла...   19.7.2020, 9:28
- - tiptop   О предвключенном водоподогревателе (правда, скорос...   19.7.2020, 9:50
- - jota   Моё мнение, не навязываю.... 1. Электрокотёл 9 к...   19.7.2020, 10:08
|- - Хоттабыч   Цитата(jota @ 19.7.2020, 11:08) 2. Подклю...   19.7.2020, 10:53
|- - Хоттабыч   Цитата(jota @ 19.7.2020, 11:08) 6. Излишн...   19.7.2020, 11:03
- - Хоттабыч   Второй расширительный сосуд, т.е. экспанзомат - эт...   19.7.2020, 10:19
- - jota   Тогда он должен подключаться на холодной воде посл...   19.7.2020, 10:22
- - jota   А, ну да. Менять картинку в компе, которую так кра...   19.7.2020, 10:59
- - jota   Есть понятие благоразумной достаточности. Выше - н...   19.7.2020, 11:07
- - Хоттабыч   Йота, мне кажется на воду дуем с этим температурны...   19.7.2020, 12:00
- - jota   Я уже писал, что предлагаю своё мнение, а не утвер...   19.7.2020, 12:38
- - jota   На обратке котла лишний предохранительный клапан -...   19.7.2020, 12:56
- - jota   Насчёт критичности: рекомендуемый dT чугунного кот...   19.7.2020, 13:22
- - Хоттабыч   Йота, спасибо большое за ценные советы и участие, ...   19.7.2020, 13:29
- - jota   А дешёвый комнатный термостат, который будет коман...   19.7.2020, 13:39
- - Хоттабыч   Если мы котловой, на клеммы насоса отопления повес...   19.7.2020, 13:56
- - jota   Цитата(Хоттабыч @ 19.7.2020, 13:56) Если ...   19.7.2020, 14:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных