MacuMo
сообщение 4.8.2020, 12:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 211725



Доброго времени суток, коллеги!

Подскажите пожалуйста. Больница. Здание 1 категории теплоснабжения. 2 ввода ТС. Нагрузка на ГВС 0,6 Гкал/час.

По СП 41-101-95 п. 4.8 Число паро-водяных водоподогревателей следует принимать:

для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;

При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.

То есть по 2 теплообменника на каждую ступень. Итого 4 шт.

По СанПин 2.1.3.1375-03 п.5.4. Для вновь строящихся и реконструируемых лечебных учреждений на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

Ставят электрический водонагреватель.

Итого в ИТП для ГВС, помимо общего резервного ввода тепловой сети, необходимо предусмотреть по 2 ТО по 50% на каждую ступень и электрические водонагреватели на всю нагрузку.

Вопрос: Сколько ТО на ГВС нужно? При резервном вводе нужны ли электрические баки? Какое наполнение корректное ? Что бы не было потом проблем.

На руках имеются несколько согласованных проектов и даже введенных в эксплуатацию ИТП в одних устанавливается 4 ТО на ГВС, в других 2 ТО. Где в итоге истина ? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MacuMo   Количество теплообменников ГВС в ИТП   4.8.2020, 12:07
- - MacuMo   В СП 124.13330.2012 Тепловые сети 14.12 Минимальн...   4.8.2020, 12:32
- - Хоттабыч   А резерв (емкостные электро водонагреватели) центр...   5.8.2020, 3:08
|- - alex54294   Цитата(Хоттабыч @ 5.8.2020, 4:08) А резер...   5.9.2020, 20:06
- - MacuMo   Вопрос не совсем про это. Сначала нужно понять что...   5.8.2020, 8:00
- - Хоттабыч   Не не нее, как раз про это. Нагреватели ГВС у нас ...   5.8.2020, 8:56
- - MacuMo   Если у нас два ввода, тогда смысл в установке элек...   5.8.2020, 9:10
- - Хоттабыч   И с экономической точки зрения моё предложение деш...   5.8.2020, 9:16
- - MacuMo   Так если резерв осуществляется по второму вводу и ...   5.8.2020, 9:20
- - Хоттабыч   Дык два ввода ТС это только на случай АВАРИИ на ТС...   5.8.2020, 9:21
- - MacuMo   1 категория ТС запитывается от двух разных источни...   5.8.2020, 9:23
- - Хоттабыч   Накопительные электронагреватели - по-любому стави...   5.8.2020, 9:23
- - MacuMo   так смысл этих электрических водонагревателей ? ка...   5.8.2020, 9:26
- - Хоттабыч   Ну вообще-то, если следовать духу и букве СанПиНа,...   5.8.2020, 10:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных