Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Неск. насосов с ПЧ в одну магистраль без центр. контроллера
lazybird
сообщение 21.8.2020, 15:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Возможно ли таким образом настроить ПИД-регулирование в каждом ПЧ, чтобы избежать применения отдельного контроллера/насосной карты и проч.?

Предположим имеется неск. скважин и нет возможности пробросить кабели управления между ними. Нужно поддерживать давление в нек. диапазоне включением/выключением насосов. Плюс нек. дельта на ПИД-регулировании (45-50Гц буквально).

У каждого насоса свой преобразователь давления на выходе из скважины. И соотв. перепад при каждом включении/выключении.

Сообщение отредактировал lazybird - 21.8.2020, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lazybird   Неск. насосов с ПЧ в одну магистраль без центр. контроллера   21.8.2020, 15:23
- - tiptop   Цитата(lazybird @ 21.8.2020, 15:23) У каж...   21.8.2020, 15:47
|- - lazybird   Цитата(tiptop @ 21.8.2020, 16:47) Что за ...   21.8.2020, 21:26
|- - and   Цитата(lazybird @ 21.8.2020, 21:26) ...ну...   22.8.2020, 2:23
|- - lazybird   Цитата(and @ 22.8.2020, 3:23) Если два не...   22.8.2020, 10:31
- - ogorsv   Если речь идёт о работе нескольких насосов с ПЧ на...   21.8.2020, 15:55
- - and   Цитата(lazybird @ 22.8.2020, 10:31) ..Ест...   22.8.2020, 13:50
|- - lazybird   Цитата(and @ 22.8.2020, 14:50) Имея тольк...   22.8.2020, 22:21
|- - lazybird   Цитата(and @ 22.8.2020, 14:50) Например 5...   22.8.2020, 22:51
- - vovganmgk   внесу свои 5 копеек кроилововсегда ведет к попада...   22.8.2020, 14:19
- - Alexander_I   Вот полностью поддерживаю мнение vovganmgk, итого ...   22.8.2020, 15:12
- - kosmos440o   Может быть если только медленные ПИДы у всех настр...   23.8.2020, 1:20
|- - lazybird   Цитата(kosmos440o @ 23.8.2020, 2:20) А чт...   23.8.2020, 7:03
|- - kosmos440o   Цитата(lazybird @ 23.8.2020, 7:03) Пока р...   23.8.2020, 18:40
- - and   **Имея только датчик давления на скважине как вы у...   23.8.2020, 16:44
- - lazybird   Цитата(and @ 23.8.2020, 17:44) Если собир...   29.8.2020, 19:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных