lazybird
сообщение 3.9.2020, 18:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Вопрос, может быть и глупый, но тем не менее.

Есть очень плохая сеть, там порой (по вечерам как будто) возникают перекосы уровня 206/236 вольт. Данфосс 102 с насосом видимо поэтому делает derate с частотой раз в неск. секунд. Возможно при нагрузке напряжение еще падает и поэтому уходит в защиту. Выключать вообще защиту не хочу, но и они найти причину не в состоянии. Вопрос не в этом. У меня под рукой есть синус-фильтр. Если его поставить перед ПЧ, не улучшит ли это ситуацию с перекосом? Если напряжение сильно упадет, то можно будет чуть понизить частоту двигателя, с соотв. понижением напряжения на выходе ПЧ. ПЧ далеко, ехать долго и на выяснение причин и методов решения времени мало. Как вариант один из них -- фильтр на входе.

Ставить определенным образом, вход/выход куда? Или отключать конденасаторы? Мощность фильтра превышает потребности ПЧ (фильтр на 42А, ПЧ на 7.5 кВт, т.е. 16А) -- это влияет?

Я понимаю, что им нужно искать лабораторию, кот. проведет измерения и даст бумагу, с этой бумагой бодаться. Пока этого нет. Ну и в плане общего развития хотелось бы разобраться.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lazybird   Синус-фильтр на ВХОДе ПЧ   3.9.2020, 18:29
- - LordN   большие входные перекосы лечатся только пч с доста...   3.9.2020, 19:21
- - lazybird   Я понимаю, что синус-фильтр это другое. Но констру...   4.9.2020, 6:58
- - LordN   ну, считается запас просто же.. если по трем фазам...   4.9.2020, 13:23
- - and   Это линейные напряжения у вас до 206 В падают? 1. ...   4.9.2020, 17:19
- - lazybird   Это на одной фазе 206, на другой 236. От этого, ил...   4.9.2020, 17:52
- - Аспект   Попробуйте измерить напряжение у источника электро...   4.9.2020, 19:14
- - and   http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t107916...   4.9.2020, 21:49
- - kosmos440o   А что, это не помогло? http://forum.abok.ru/index....   4.9.2020, 22:19
|- - lazybird   Цитата(kosmos440o @ 4.9.2020, 23:19) А чт...   5.9.2020, 21:29
|- - kosmos440o   Цитата(lazybird @ 5.9.2020, 22:29) Помогл...   6.9.2020, 1:32
|- - lazybird   Цитата(kosmos440o @ 6.9.2020, 2:32) Это к...   6.9.2020, 20:53
|- - LordN   Цитата(lazybird @ 7.9.2020, 0:53) Вы оба,...   7.9.2020, 7:37
|- - lazybird   Цитата(LordN @ 7.9.2020, 8:37) так-то для...   7.9.2020, 20:33
- - LordN   это по выходу скорейвсего. емкость кабеля высокая....   6.9.2020, 7:30
- - kosmos440o   Ферритовые кольца - это вообще какая-то чушь, на м...   6.9.2020, 12:51
- - LordN   фк - частный случай синфазного транса для очень кр...   6.9.2020, 19:04
- - kosmos440o   Гармошки перегревают кабель и электронику. У меня ...   6.9.2020, 22:27
- - yozik   ЦитатаДо ящика да, а вот внутри скручен в витую па...   7.9.2020, 22:06
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 7.9.2020, 23:06) Помехи на...   8.9.2020, 22:02
||- - lazybird   And the Oscar goes to... Цитата(kosmos440o ...   22.9.2020, 10:54
|- - lazybird   Цитата(yozik @ 7.9.2020, 23:06) Помехи на...   9.9.2020, 15:46
|- - vovganmgk   Цитата(lazybird @ 9.9.2020, 19:46) Можно ...   9.9.2020, 16:45
|- - lazybird   Цитата(vovganmgk @ 9.9.2020, 17:45) практ...   9.9.2020, 17:20
- - and   А почему у вас с башней ПЧ используется, а не УПП ...   8.9.2020, 9:54
- - lazybird   И вот, кстати, вопрос. Минус БП если заземлить, чт...   9.9.2020, 18:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных