> Подбор расширительного бака, Для котельных, котлов и сетевого контура
macvaer
сообщение 4.9.2020, 12:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297561



Здравствуйте, коллеги и товарищи!
Занимаюсь проектирование крупных котельных для районов, домов и т.д.
Есть методика расчёта для подбора расширительных баков, сомневаюсь в полной правильности, а точнее не совсем понимаю логику некоторых формул.

Из методики я понял следующее:
1) Чтобы найти коэффициент расширение, необходимо взять две температуры - средняя максимальная температура контура (Т подачи + Т обратки /2) и температуру заполнения (температура исходной воды, как правило Т = 5-10*С.
2) Найти плотность этих температур по таблицам и поделить между собой. Будет коэффициент расширения.
3) Умножить коэффициент расширения на общий объём системы и получим объём расширения в литрах.
Нюансы:
4) Далее, чтобы подобрать сам баг необходимо учитывать запас воды, не совсем понятно для чего он нужен. А точнее важно ли учитывать этот запас воды для расширительного бака? Что будет если им пренебречь?
5) Затем определяем эффективность расширительного бака по формуле, тут совсем не понятно, если брать методические рекомендации производителей расширительных баков, то у них разные формулы, что даёт собственно разные результаты +/- бак в один два номинала может отличаться, как известно, законы физики для всего работают одинаково, поэтому прошу помочь разобраться с правильностью нахождения КПД (эффективностью расширительного бака). Ниже скину несколько методичек.
6) Собственно вытекает из формулы п.5, при нахождении КПД Расширительного бака, запутался с давлениями, требуется то или иное давление использовать для расчёта. Прошу помочь разобраться с банальным smile.gif
Статическое давление - давление системы в покои, давление под собственным весом.
Есть также начальное давление, конечное, рабочее, максимальное и т.д.

Прикрепленный файл  АДЛ_Подбор_расширительного_бака.pdf ( 388,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Прикрепленный файл  Расширительные_баки_Flamco.pdf ( 5,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  Расширительные_баки_Wester.pdf ( 474,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Сообщение отредактировал macvaer - 4.9.2020, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных