Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор расширительного бака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
macvaer
Здравствуйте, коллеги и товарищи!
Занимаюсь проектирование крупных котельных для районов, домов и т.д.
Есть методика расчёта для подбора расширительных баков, сомневаюсь в полной правильности, а точнее не совсем понимаю логику некоторых формул.

Из методики я понял следующее:
1) Чтобы найти коэффициент расширение, необходимо взять две температуры - средняя максимальная температура контура (Т подачи + Т обратки /2) и температуру заполнения (температура исходной воды, как правило Т = 5-10*С.
2) Найти плотность этих температур по таблицам и поделить между собой. Будет коэффициент расширения.
3) Умножить коэффициент расширения на общий объём системы и получим объём расширения в литрах.
Нюансы:
4) Далее, чтобы подобрать сам баг необходимо учитывать запас воды, не совсем понятно для чего он нужен. А точнее важно ли учитывать этот запас воды для расширительного бака? Что будет если им пренебречь?
5) Затем определяем эффективность расширительного бака по формуле, тут совсем не понятно, если брать методические рекомендации производителей расширительных баков, то у них разные формулы, что даёт собственно разные результаты +/- бак в один два номинала может отличаться, как известно, законы физики для всего работают одинаково, поэтому прошу помочь разобраться с правильностью нахождения КПД (эффективностью расширительного бака). Ниже скину несколько методичек.
6) Собственно вытекает из формулы п.5, при нахождении КПД Расширительного бака, запутался с давлениями, требуется то или иное давление использовать для расчёта. Прошу помочь разобраться с банальным smile.gif
Статическое давление - давление системы в покои, давление под собственным весом.
Есть также начальное давление, конечное, рабочее, максимальное и т.д.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(macvaer @ 4.9.2020, 12:12) *
Занимаюсь проектирование крупных котельных для районов, домов и т.д.

чтобы подобрать сам баг


Желаю Вам проектирования без багов! rolleyes.gif

Пользуйтесь моим расчётом в Excel: kotelna.tk


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
macvaer
Цитата(tiptop @ 4.9.2020, 12:36) *
Желаю Вам проектирования без багов! rolleyes.gif

Пользуйтесь моим расчётом в Excel: kotelna.tk


Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Спасибо за расчёты)
Вопрос также немного в другом был, мне нужно разобраться в моментах, какое давление необходимо брать для расчётов, так как в Методических указаниях они по разному называются.
Если есть у кого советские методики по расчёту, буду очень благодарен (советская школа, как всегда на высоте)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.