chebonic
сообщение 9.9.2020, 8:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.12.2011
Пользователь №: 131725



Добрый день!
Прошу подсказать, нужен ли перепадной колодец после дождеприёмного колодца.
Смысл в следующем. Устанавливаем дождеприёмник, труба из него выходит ПП400 на отметке 2,39м. Далее врезаемся в колодец на коллекторе ПП800 который идёт на глубине 4,5м.
Вопрос: Нужно ли устраивать дополнительные приспособления, например стояк в смотровом колодце.
Про пункт 6.4 СП32.13330.2018 о перепадных колодцах знаю, но в жизни никогда не встречал, чтобы от каждого дождеприёмного присоединения в смотровом колодцы устраивали стояк или водобойную стенку.
По возможности прошу давать ссылку на конкретный документ, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- chebonic   Нужен ли перепадной колодец после дождеприёмного колодца   9.9.2020, 8:54
- - Aerl   а чем собственно привилегии присоединения от дожде...   10.9.2020, 8:43
- - nagger   Стояки и стенки на водостоке не встречал. И тема б...   10.9.2020, 10:44
- - chebonic   Спасибо nagger, заказчик в Москве, но его почему-т...   10.9.2020, 12:11
- - nagger   Стояки не согласует, по-моему, мосводосток как нон...   10.9.2020, 13:59
- - chebonic   Опытом поделюсь. У меня как раз в замечаниях напис...   10.9.2020, 15:01
- - Aerl   Цитата(chebonic @ 10.9.2020, 12:11) Aerl,...   11.9.2020, 8:24
- - chebonic   В результате делаем без перепадных устройств (стоя...   29.10.2020, 9:21
|- - Водяной   Цитата(chebonic @ 29.10.2020, 9:21) В рез...   30.10.2020, 9:54
- - nagger   Поделился опытом. Спасибо.   29.10.2020, 12:13
- - MEX-74   Некоторые коммунальщики считают перепадом - разниц...   1.11.2020, 14:27
- - chebonic   Колодцы делаем примерно как в ПП16-9 (перепадные к...   2.11.2020, 8:47
- - Водяной   Цитата(chebonic @ 2.11.2020, 8:47) Колодц...   2.11.2020, 9:13
- - nagger   Цитата(Водяной @ 2.11.2020, 9:13) Стенки ...   2.11.2020, 13:22
|- - Водяной   Цитата(nagger @ 2.11.2020, 13:22) Есть пр...   2.11.2020, 16:34
- - nagger   Цитата(Водяной @ 2.11.2020, 9:13) Но, при...   4.11.2020, 0:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных