> Расчет душевых сеток для спорт зала, Не могу понять как правильно рассчитать расход воды на душевую сетку
shatil-oleg2019
сообщение 15.9.2020, 16:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.11.2019
Пользователь №: 368921



Здравствуйте. Есть объект спортивный зал. Согласно технологии там предусмотрено 44 душевые сетки.

На сколько я понял в данном случае душевые сетки мы считаем отдельно.

Нормы водопотребления 230 л/ч. на гвс (если считать по приборам как хочет эксперт в тепловых сетях).

Значит q=(230*44)/1000 = 10.12 м3/ч.

На мой взгляд это очень много.

К сожалению время принятия душа предусмотрено только для душевых пром. предприятий 45 минут в конце смены.

Если перевести в ккал/ч то получится чуть ли не больше расхода тепла чем на отопление. Из опыта могу судить что такого я не видел никогда.

Пытался уменьшить расход за счет того что у нас должно быть меньше душевых согласно СП 31-112-2004: 5 чел на 1 душевую сетку (при общем количестве человек 162), но в тех же нормах сказано что 8.2.4 Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальных..

Отсюда вопрос как уменьшить расход воды на душевые ? При чем данное решение должно быть обусловлено нормами, иначе в тепловых сетях не согласуют расчет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных