ingenegr_pto
сообщение 3.10.2020, 22:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 28.6.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094



Всем привет !
Вообще-то, у Грундфоса для этого есть блок управления LC 241
Но так уж вышло, что надо было срочно подключить КНС с двумя насосами по 7,5 кВт/16А
а блок 231 был в наличие rolleyes.gif
Суть :
У 231-го блока встроенная силовая часть на 2х9А. для прямого пуска 1 или 3 фазного эл. двигателя.
Рабочий ток насоса можно задать в пределах 0,1...9,0 А
В этом устройстве программно-реализована защита электродвигателя.
Видимо, стоит датчик тока, который измеряет силу тока через встроенный контактор
и так определяет заклинивание (превышение) или закрытую задвижку (недостаток при отсутствии потока)
Поэтому, если подключить к выходу блока не двигатель, а катушку контактора,
то блок через 10 сек после запуска одного из двигателей, выдаёт ошибку 72
(внутренняя ошибка - неисправность компонентов блока )
и запускает второй двигатель... И так по кругу.
Есть идея надурить датчик тока, поставив в цепь питания катушки контактора
резистор, тем самым с имитировать нагрузку.
Например, выбрать режим 1L+N и силу тока 0,1А и поставить резистор на 25Вт.
Вопрос.
Получится ли так его обмануть ?
И какого сопротивления резистор подобрать ?
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 8:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных