Вообще-то, у Грундфоса для этого есть блок управления LC 241
Но так уж вышло, что надо было срочно подключить КНС с двумя насосами по 7,5 кВт/16А
а блок 231 был в наличие

Суть :
У 231-го блока встроенная силовая часть на 2х9А. для прямого пуска 1 или 3 фазного эл. двигателя.
Рабочий ток насоса можно задать в пределах 0,1...9,0 А
В этом устройстве программно-реализована защита электродвигателя.
Видимо, стоит датчик тока, который измеряет силу тока через встроенный контактор
и так определяет заклинивание (превышение) или закрытую задвижку (недостаток при отсутствии потока)
Поэтому, если подключить к выходу блока не двигатель, а катушку контактора,
то блок через 10 сек после запуска одного из двигателей, выдаёт ошибку 72
(внутренняя ошибка - неисправность компонентов блока )
и запускает второй двигатель... И так по кругу.
Есть идея надурить датчик тока, поставив в цепь питания катушки контактора
резистор, тем самым с имитировать нагрузку.
Например, выбрать режим 1L+N и силу тока 0,1А и поставить резистор на 25Вт.
Вопрос.
Получится ли так его обмануть ?
И какого сопротивления резистор подобрать ?