Добрый день, коллеги! Попал в руки рабочий проект ВЗУ с насосной станцией 2-го подъёма.
В проекте всасывающие трубопроводы от РЧВ до НС выполнены из ПЭ труб sdr 17.
СП 31.13330.2012 п. 10.14 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531 на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2024, 13:21