Добрый день, коллеги! Попал в руки рабочий проект ВЗУ с насосной станцией 2-го подъёма.
В проекте всасывающие трубопроводы от РЧВ до НС выполнены из ПЭ труб sdr 17.
СП 31.13330.2012 п. 10.14 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531 на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?