Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЭ трубы на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
engener2010
Добрый день, коллеги! Попал в руки рабочий проект ВЗУ с насосной станцией 2-го подъёма.
В проекте всасывающие трубопроводы от РЧВ до НС выполнены из ПЭ труб sdr 17.
СП 31.13330.2012 п. 10.14 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531 на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?
Serg Ivanov
Цитата(engener2010 @ 6.11.2020, 9:20) *
Добрый день, коллеги! Попал в руки рабочий проект ВЗУ с насосной станцией 2-го подъёма.
В проекте всасывающие трубопроводы от РЧВ до НС выполнены из ПЭ труб sdr 17.
СП 31.13330.2012 п. 10.14 Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб или труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531 на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?

Была тут такая тема. Схлопнулся ПЭ трубопровод при разрежении в нём. Кажется просто при сливе воды.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015
и ещё:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79593
Serg Ivanov
А вот и расчёт на внешнее давление есть:
https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/
п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
SDR11 должна выдержать вакуум.
engener2010
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2020, 17:16) *
А вот и расчёт на внешнее давление есть:
https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/
п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321.
SDR11 должно выдержать.

Спасибо!
ViC
Цитата(Serg Ivanov @ 8.11.2020, 17:38) *
Была тут такая тема. Схлопнулся ПЭ трубопровод при разрежении в нём. Кажется просто при сливе воды.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015

Там труба схлопнулась из-за отсутствия воздушника в верхней точке.
И то думается мне что, если бы потихоньку сливали, то не было бы проблем.

Цитата(engener2010 @ 6.11.2020, 10:20) *
Главное экспертиза пропустила. Кто сталкивался с ПЭ трубой на всасывающем трубопроводе НС 2-го подьёма?

Внутри насосной только сталь.

Был у меня "грешок", за пределами насосной всас выполнила из ПЭ трубы.
Экспертиза пропустила, но шо то я очкую.
m3x3m
Цитата(ViC @ 20.11.2020, 12:14) *
Там труба схлопнулась из-за отсутствия воздушника в верхней точке.
И то думается мне что, если бы потихоньку сливали, то не было бы проблем.


Внутри насосной только сталь.

Был у меня "грешок", за пределами насосной всас выполнила из ПЭ трубы.
Экспертиза пропустила, но шо то я очкую.


Не очкуй Славик!

Но косяк неприятный согласен.
Водяной
Со стальными проблема с внутренней гидроизоляцией. В идеале надо красить изнутри после монтажа, что малореально.
И красить спец красками для питьевого водопровода. А то, что она будет отходить со временем и попадать в питьевой водопровод, это Минстрой не волнует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.