> Поиск утечки в ПНД трубе с ХВС на глубине 1.2 метра под землей, Посоветуйте как решить проблему
Paul787
сообщение 25.11.2020, 0:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.11.2020
Пользователь №: 384401



Добрый день! Прошу помощи, нужен совет как решить вопрос.

Сделана теплотрасса от одного дома к другому.
Труба 160 внутри 110 в которой утеплённые 2 ПНД трубы 32, с гвс которая циркулирует при помощи насоса. И с ними одна черная с синей полосой ПНД 32 труба с ХВС.
Выходит из земли с каждой из сторон на 1.5 м.
Закопана под землю на 1.2 м. на подложку из песка и сверху песок.

Подали давление хвс из дома 1 в дом 2.
Центральный водопровод.
Давление 4 атм на выходе на манометре.
Закрываем систему краном что бы проверить герметичность и давление внутри трассы с ХВС .
Давление мигом падает с 4 атм до 0.5 атм.
Счётчик по воде хвс сначала крутится активно, позже замирает.
Давление в системе показывает что есть утечка где-то.
Ради интереса оставил на ночь систему под давлением чтобы посмотреть сколько уйдет воды за 24 часа.
Получилось 2 литра ушло за сутки внутри трассы.
Труба ПНД идёт целым куском длина 20 метров
В одном месте при прокладке пришлось разрезать чтобы сделать угол , поставлена соединительная муфта.
Подумали что плохо поставили муфту. Раскопали это место
Визуально муфта не течет. С другой стороны утечка 2 литра в сутки, это около 80 грамм в час. Возможно нужно дольше ждать и наблюдать за муфтой например час...

Посоветуйте как найти откуда утекает вода?

Раскопать посередине , разрезать, подать давление в каждую из половин , чтобы определить какая из половин с косяком ?

Найти фирму кто ищет утечку звуком, акустический течеискатель, или ещё как то.
Я в Московской области (27 км от Москвы)

Можно было бы газом заполнить систему или подать с одной стороны воду под давлением , а с другой стороны воздух под давлением, взять трубу длиной 1-1.5 м , диаметр 30 см, пластик и ходить слушать звуки под землёй. Но на глубину 1.2 м вряд ли услышишь что-либо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Paul787   Поиск утечки в ПНД трубе с ХВС на глубине 1.2 метра под землей   25.11.2020, 0:52
- - nick2   Идет труба в трубе. самое быстрое - заменить трубу...   25.11.2020, 6:32
|- - speleos   Цитата(nick2 @ 25.11.2020, 6:32) соединит...   25.11.2020, 11:00
- - svoroponov   Оберните муфту туалетной бумагой и дайте давление ...   25.11.2020, 11:35
- - nick2   Цитата(speleos @ 25.11.2020, 13:00) Кстат...   25.11.2020, 14:22
- - Paul787   Спасибо большое за ответы. Будем пробовать. Если ...   25.11.2020, 14:51
- - Дружок   Если не нарушена технология сварки муфт с заклвдны...   26.11.2020, 11:20
- - Paul787   Вскрыли воды дофига труба с хвс внутри трубы 110 ...   30.11.2020, 16:29
- - l-nikolaev   выкидывайте всю трубу, оно Вам надо? еще раз копат...   30.11.2020, 17:55
- - Paul787   я уже купил другую пнд вопрос в том что делать с ...   30.11.2020, 19:08
|- - l-nikolaev   Цитата(Paul787 @ 30.11.2020, 19:08) я уже...   30.11.2020, 22:14
- - Paul787   В данной ситуации как по длине разрезать оранжевую...   30.11.2020, 23:39
- - l-nikolaev   оставьте оранжевую трубу в покое, пускай в ней ост...   1.12.2020, 0:32
- - Paul787   Глубина около 1.1 м., ширина 30 см есть . 1 слоя в...   1.12.2020, 0:57
|- - l-nikolaev   Цитата(Paul787 @ 1.12.2020, 0:57) Глубина...   1.12.2020, 9:11
- - Paul787   Московская обл., 30 км от Москвы. Резать 110 думал...   1.12.2020, 9:20
|- - l-nikolaev   Цитата(Paul787 @ 1.12.2020, 9:20) Московс...   1.12.2020, 16:08
- - Paul787   Откопали. Вода сверху была видимо от дождей. Когда...   1.12.2020, 21:38
|- - Serg Ivanov   Цитата(Paul787 @ 1.12.2020, 21:38) Откопа...   2.12.2020, 17:51
- - Paul787   Спасибо за разъяснения !!! Испытания п...   2.12.2020, 19:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных