cpt
сообщение 28.11.2020, 12:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Здравствуйте. В первый раз делаю фреоновую систему и не могу разобраться с указаниями по проектированию
Расстояние от точки 1 до точки 2 26 метров. Общая длина всех труб 200 метров. Количество внутренних блоков 4.
Прикрепленный файл  C2.JPG ( 35,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

Прикрепленный файл  Паспорт.JPG ( 148,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69


Вопросы

Согласно паспорта допускается подключение к 36 наружному блоку 4 внутренних блоков по схеме 9+9+9+18
На наружном блоке 3 выхода к выходу А подключаю 18 блок, к выходу В подключаю через рефнет 9+9, к выходу С подключаю последнюю 9-ку?
Можно ли разместить рефнет в точке 3? Магистраль до рефнета принимать 1/4 и 1/2 как для внутреннего блока 18?

В паспорте
"Максимальная длина трубопровода до одного внутреннего блока" это просто длина жидкостной ли газовой линии от наружного до внутреннего блока тогда "Максимальная общая длина всех трубопроводов в одну сторону" для двух труб это длина жидкостной + газовой линии от внутреннего до наружного блока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cpt   Подключения к внутренних блоков к мультисплит.   28.11.2020, 12:19
- - SSA   Цитата(cpt @ 28.11.2020, 14:19) Здравству...   28.11.2020, 18:36
- - Alex2001   Цитата(cpt @ 28.11.2020, 12:19) Здравству...   30.11.2020, 0:18
- - airwave   А как же пошить из одной шкуры 10 шапок?   30.11.2020, 10:54
|- - Alex2001   Цитата(airwave @ 30.11.2020, 10:54) А как...   30.11.2020, 17:38
- - cpt   В таблице сумма длин жидкостной и газовой трассы. ...   1.12.2020, 5:06
- - cpt   Я понял что "Максимальная общая длина всех тр...   1.12.2020, 5:32
- - keaton   Цитата(cpt @ 1.12.2020, 6:32) Я понял что...   1.12.2020, 9:21
- - cpt   Ну вот SSA говорит что 60 метров это сумма всех тр...   1.12.2020, 9:40
|- - SSA   Цитата(cpt @ 1.12.2020, 11:40) Ну вот SSA...   1.12.2020, 10:17
- - cpt   Тогда для 1 здания 1.1 (18)+1.2(9)+1.3(9)+1.4(9) =...   1.12.2020, 9:57
|- - SSA   Цитата(cpt @ 1.12.2020, 11:57) Тогда для ...   3.12.2020, 12:22
- - cpt   Т.е грубо сумма всех подающих или обратных линий н...   1.12.2020, 10:19
|- - Alex2001   Цитата(cpt @ 1.12.2020, 10:19) Т.е грубо ...   1.12.2020, 13:32
- - cpt   1 здание 2 здание   1.12.2020, 10:38
- - SSA   7 блоков, 34 кВт. Нормальная мультизона. Да, дорож...   1.12.2020, 13:33
- - cpt   А по поводу подключения 4-5 внутренних блоков к од...   2.12.2020, 4:45
- - kossn93   Цитата(cpt @ 2.12.2020, 3:45) А по поводу...   2.12.2020, 17:50
|- - cpt   Цитата(kossn93 @ 2.12.2020, 21:50) никак,...   3.12.2020, 6:08
|- - kossn93   Цитата(cpt @ 3.12.2020, 5:08) В первом со...   3.12.2020, 11:44
- - cpt   Жилье. У меня в зданиях сумма расчётных максимумов...   3.12.2020, 13:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных