> Контроль работы циркуляционного насоса
Noby
сообщение 21.12.2020, 15:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57066



Доброго дня. Имеется система автоматитки на отоплении, работающая по зависимой схеме отопления на прямых параметрах теплосети. У заказчика появилось желание поставить сдвоенные циркуляционные насосы - основной и резервный. Т.к. система работает на прямых параметрах теплосети, то даже при выходе из строя насосов проток все-равно будет, но система не будет правильно работать (поэтому датчик протока не вариант). Подумываю поставить какой-нибудь датчик вращения циркуляционного насоса, завязав его в контроллер управления насосами. Подскажите, не знаете ли какой датчик может подойти для этой цели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Noby   Контроль работы циркуляционного насоса   21.12.2020, 15:01
- - Гризли   Датчик перепада. В инструкции к сдвоенному насосу...   21.12.2020, 15:15
- - altsem   Переключение в сдвоенном насосе по перепаду или по...   21.12.2020, 15:39
- - l-nikolaev   контроль по датчику перепада давления. переключени...   21.12.2020, 15:49
- - Noby   Есть замечательная штука - индикатор работы циркул...   21.12.2020, 16:03
|- - Kotlovoy   Ток двигателя зависит не только от нагрузки. Напри...   21.12.2020, 20:30
|- - l-nikolaev   Цитата(Kotlovoy @ 21.12.2020, 20:30) ...,...   21.12.2020, 22:45
|- - Noby   Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2020, 22:4...   22.12.2020, 10:07
|- - l-nikolaev   Цитата(Noby @ 22.12.2020, 10:07) ... Сейч...   22.12.2020, 11:59
- - Гризли   Все уже придумано до вас. Почитайте мануалы, инстр...   21.12.2020, 16:09
- - Noby   Датчики перепада. В абсолютной массе своей. И датч...   21.12.2020, 16:12
- - altsem   Вот вот. Про Овен тоже вспомнилось. А что касаетс...   21.12.2020, 16:14
- - Noby   Пробовал. При заклинившем не вращается )   21.12.2020, 16:16
- - altsem   Да что вы говорите!.. Попробуйте теперь не н...   21.12.2020, 16:17
- - Noby   Кто-то может реально что-то посоветовать? Контроль...   21.12.2020, 16:22
|- - Машинист   Цитата(Noby @ 21.12.2020, 16:22) Кто-то м...   22.12.2020, 1:05
- - altsem   Ничего себе условия... Датчики давления (а не пере...   21.12.2020, 16:24
- - Noby   Давление есть. Постоянно. Прямые параметры теплосе...   21.12.2020, 16:28
- - altsem   А если без контроллера, то да... датчик движения н...   21.12.2020, 16:28
- - Noby   С контроллером. Задача - передать на контроллер ин...   21.12.2020, 16:32
- - altsem   Контроллер этого не поймёт, пока не получит измене...   21.12.2020, 16:57
- - LordN   если это мелкий циркуль, то ставьте лепесток, ниче...   21.12.2020, 16:58
|- - altsem   Цитата(LordN @ 21.12.2020, 16:58) если эт...   21.12.2020, 17:16
- - Noby   Проток постоянно есть. При этом ТЭЦ меняет давлени...   21.12.2020, 17:20
- - altsem   Ну и температуру конечно тоже меняет. От чего сист...   21.12.2020, 17:22
|- - Noby   Цитата(altsem @ 21.12.2020, 17:22) Ну и т...   21.12.2020, 17:30
- - tiptop   to Noby Самое ненадёжное решение - это использован...   21.12.2020, 17:26
|- - altsem   Цитата(tiptop @ 21.12.2020, 17:26) Самое ...   21.12.2020, 17:29
- - Noby   Так систему автоматики мне и надо поставить. Задач...   21.12.2020, 17:29
|- - altsem   Цитата(Noby @ 21.12.2020, 17:29) Так сист...   21.12.2020, 17:31
|- - Neowise   Цитата(Noby @ 21.12.2020, 19:29) Так сист...   21.12.2020, 17:32
|- - Noby   Цитата(Neowise @ 21.12.2020, 17:32) Можно...   21.12.2020, 18:15
|- - l-nikolaev   Цитата(Noby @ 21.12.2020, 18:15) Отличное...   21.12.2020, 20:20
- - Neowise   Есть реле которые cos f измеряют.   21.12.2020, 18:23
- - tiptop   Наверное, сравнительно недорогой преобразователь р...   21.12.2020, 18:48
|- - LordN   Цитата(tiptop @ 21.12.2020, 22:48) Наверн...   22.12.2020, 7:55
- - svoroponov   Вообще то сейчас есть насосы с электронным управле...   21.12.2020, 18:51
- - kosmos440o   Я ставлю 2 датчика давления - на подачу и обратку ...   22.12.2020, 0:14
|- - kosmos440o   Цитата(kosmos440o @ 22.12.2020, 0:14) Я с...   22.12.2020, 11:29
- - Kotlovoy   Вдруг пригодится. Датчики давления на насосе, 2ТРМ...   22.12.2020, 10:30
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 22.12.2020, 10:30) Датч...   22.12.2020, 12:00
|- - Kotlovoy   Цитата(tiptop @ 22.12.2020, 12:00) То, чт...   22.12.2020, 12:10
- - kosmos440o   Есть ещё реле, реагирующие на изменения cos ф. Но ...   22.12.2020, 16:09
|- - Kotlovoy   Цитата(kosmos440o @ 22.12.2020, 16:09) Ес...   22.12.2020, 16:22
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 22.12.2020, 15:09) Ес...   23.12.2020, 18:11
|- - tiptop   Цитата(yozik @ 23.12.2020, 18:11) цена у ...   23.12.2020, 18:19
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 23.12.2020, 19:11) обрати ...   24.12.2020, 15:43
- - l-nikolaev   Господа, вот мы ей Богу, такую фигню обсуждаем.......   22.12.2020, 18:26
|- - tiptop   Цитата(l-nikolaev @ 22.12.2020, 18:2...   23.12.2020, 6:31
|- - kosmos440o   Цитата(l-nikolaev @ 22.12.2020, 19:2...   25.12.2020, 2:10
- - Машинист   В самом дальнем углу от итп?   22.12.2020, 22:44
- - Altelega   Цитатанайти место ... где труба быстро выстывает л...   23.12.2020, 11:16
|- - l-nikolaev   Цитата(Altelega @ 23.12.2020, 11:16) лест...   23.12.2020, 14:59
- - kosmos440o   Самое простое, по сравнению с лазанием по трубам в...   23.12.2020, 17:51
|- - l-nikolaev   Цитата(kosmos440o @ 23.12.2020, 17:51) Са...   23.12.2020, 18:06
- - LordN   https://www.kipspb.ru/catalog/6550/ чтобы уже пре...   25.12.2020, 8:52
- - l-nikolaev   Цитата(LordN @ 25.12.2020, 8:52) https://...   25.12.2020, 9:35
- - LordN   тогда только расходомер и плк   25.12.2020, 13:01
- - kosmos440o   А что, держать стабильный перепад не вариант? Это ...   25.12.2020, 14:47
- - l-nikolaev   Цитата(kosmos440o @ 25.12.2020, 14:47) А ...   25.12.2020, 18:48
|- - kosmos440o   Цитата(l-nikolaev @ 25.12.2020, 18:4...   25.12.2020, 23:09
|- - l-nikolaev   Цитата(kosmos440o @ 25.12.2020, 23:09) .....   26.12.2020, 11:08
|- - Kotlovoy   Цитата(l-nikolaev @ 26.12.2020, 11:0...   26.12.2020, 12:21
|- - l-nikolaev   Цитата(Kotlovoy @ 26.12.2020, 12:21) Ну в...   26.12.2020, 12:35
- - megalodon2007   Здравствуйте! Я тоже пытаюсь решить проблему и...   21.2.2023, 20:32
|- - tiptop   Цитата(megalodon2007 @ 21.2.2023, 20:32) ...   21.2.2023, 21:00
|- - kosmos440o   Цитата(megalodon2007 @ 21.2.2023, 21:32) ...   21.2.2023, 21:09
|- - Ashihara   Цитата(megalodon2007 @ 21.2.2023, 20:32) ...   22.2.2023, 12:26
- - kosmos440o   Еще есть вот такой, я проверял, 3 Вт берёт. Смотри...   21.2.2023, 21:36
|- - megalodon2007   Цитата(kosmos440o @ 21.2.2023, 21:36) Еще...   21.2.2023, 22:05
- - GreyBrain   Так наличие питание от автомата и работа самого на...   22.2.2023, 12:32
- - AI 155   Если насос заклинит, то потребляемый ток будет п...   22.2.2023, 13:28
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 22.2.2023, 13:28) Если н...   22.2.2023, 15:08
- - Гризли   Наилучший способ - датчик протока. Как в некоторых...   22.2.2023, 13:33
|- - megalodon2007   Цитата(Гризли @ 22.2.2023, 13:33) Наилучш...   24.2.2023, 22:14
|- - LordN   Цитата(megalodon2007 @ 25.2.2023, 2:14) W...   25.2.2023, 9:42
- - LordN   магнитный индикатор осталось прикрутить туда герко...   22.2.2023, 16:00
|- - Смит   Цитата(LordN @ 22.2.2023, 16:00) магнитны...   22.2.2023, 16:37
||- - AI 155   Цитата(Смит @ 22.2.2023, 18:37) Два года ...   23.2.2023, 11:35
|- - kosmos440o   Цитата(LordN @ 22.2.2023, 16:00) магнитны...   22.2.2023, 18:18
- - HeatServ   Как с вами, электронщиками, трудно. Реле перепада ...   22.2.2023, 16:36
|- - Kotlovoy   Цитата(HeatServ @ 22.2.2023, 16:36) Как с...   22.2.2023, 17:37
|- - LordN   Цитата(Kotlovoy @ 22.2.2023, 21:37) Как р...   23.2.2023, 9:06
||- - Галиев   Цитата(LordN @ 23.2.2023, 9:06) у данфося...   25.2.2023, 14:48
||- - LordN   Цитата(Галиев @ 25.2.2023, 18:48) Нашенс...   26.2.2023, 8:47
||- - Галиев   Цитата(LordN @ 26.2.2023, 8:47) не узнаю ...   26.2.2023, 18:14
||- - LordN   Цитата(Галиев @ 26.2.2023, 22:14) https:/...   27.2.2023, 7:23
|- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 22.2.2023, 17:37) Я на ...   23.2.2023, 9:20
|- - Kotlovoy   Цитата(tiptop @ 23.2.2023, 9:20) Интересн...   23.2.2023, 10:02
- - Машинист   Отвёрткой пробку открутить раз в год и вал тыкнуть...   22.2.2023, 21:38
- - svoroponov   Может стоит инструкцию к насосу внимательно прочес...   25.2.2023, 13:57
|- - megalodon2007   Цитата(svoroponov @ 25.2.2023, 13:57) Мож...   26.2.2023, 23:44
- - HeatServ   А если в паразитную циркуляцию поставить самый деш...   25.2.2023, 15:35
- - Kotlovoy   Этот насос, про который спрашивают, 70-ваттный, ма...   26.2.2023, 19:06
|- - Галиев   Цитата(Kotlovoy @ 26.2.2023, 19:06) Этот ...   26.2.2023, 19:52
- - svoroponov   Ваша зарплата тут не причём. Это относится к пробл...   27.2.2023, 12:39
|- - megalodon2007   Цитата(svoroponov @ 27.2.2023, 12:39) Ваш...   28.2.2023, 14:31
- - AI 155   Небольшой однофазный насос без проблем выдерживае ...   27.2.2023, 12:40
|- - Галиев   ЦитатаПроблема в другом - как (бюжетно) отследить ...   27.2.2023, 14:21
- - kosmos440o   Если хотите гарантированно знать о нормальном сост...   28.2.2023, 14:50
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274