Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кондиционер для серверной
QSlavaQ
сообщение 24.12.2020, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Добрый день! Возник следующий вопрос:
Есть объект в городе с наружной расчетной температурой для зимы -52 градуса. На данном объекте есть серверное помещение, в котором круглосуточно и круглогодично нужно снимать избытки тепла.
Вопрос в размещении наружного блока. Насколько я знаю зимний комплект работает до -30 градусов. Посоветуйте пож-та, что можно сделать.
Есть идея расположить наружные блоки на тех. этаже или оборудовать отдельное помещение под кондеи и вентилировать его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- QSlavaQ   Кондиционер для серверной   24.12.2020, 15:40
- - SSA   Чтобы что-то Вам посоветовали, Вы должны предостав...   24.12.2020, 15:54
|- - инж323   Цитата(SSA @ 24.12.2020, 15:54) Чтобы что...   25.12.2020, 5:02
- - Alex2001   Цитата(QSlavaQ @ 24.12.2020, 15:40) Добры...   24.12.2020, 16:01
- - QSlavaQ   Я проектировщик. По заданию теплоизбытки 15 кВт. ...   24.12.2020, 16:05
|- - Alex2001   Цитата(QSlavaQ @ 24.12.2020, 16:05) Я про...   24.12.2020, 16:36
||- - SSA   Цитата(Alex2001 @ 24.12.2020, 18:36) В со...   24.12.2020, 17:06
|- - l-nikolaev   Цитата(QSlavaQ @ 24.12.2020, 16:05) Я про...   26.12.2020, 11:29
- - Kasper   Коллеги, а вентиляцией можно? Без нагрева прям.   24.12.2020, 16:07
|- - LordN   Цитата(Kasper @ 24.12.2020, 20:07) Коллег...   24.12.2020, 17:45
|- - vsklokoch   Цитата(Kasper @ 24.12.2020, 16:07) Коллег...   27.12.2020, 23:25
|- - l-nikolaev   Цитата(vsklokoch @ 27.12.2020, 23:25) Мож...   28.12.2020, 0:04
- - Kasper   Цитата(SSA @ 24.12.2020, 21:06) По поводу...   25.12.2020, 3:15
|- - Alex2001   Цитата(Kasper @ 25.12.2020, 3:15) В этом ...   25.12.2020, 16:29
- - SSA   Я старт-стопные полупром МЕ ставил в серверные в ш...   25.12.2020, 15:08
- - Зольников Михаил   Видел решения, как наружные блоки просто вешают в ...   26.12.2020, 8:05
|- - SSA   Цитата(Зольников Михаил @ 26.12.2020, 10...   26.12.2020, 12:23
|- - l-nikolaev   Цитата(Зольников Михаил @ 26.12.2020, 8:0...   26.12.2020, 12:39
- - Зольников Михаил   Ну, кстати, раньше (и, наверно, сейчас есть), мы с...   26.12.2020, 16:27
- - jota   ПВУ с тепловым насосом делают у нас. http://www.ko...   28.12.2020, 1:26
|- - l-nikolaev   Цитата(jota @ 28.12.2020, 1:26) ПВУ с теп...   29.12.2020, 10:57
- - Volander   Два прецизионника 1000x810mm каждый по 18 кВт + не...   28.12.2020, 18:06
- - Barbus   У нашей конторы есть три серверные. Во всех кондиц...   29.12.2020, 11:59
- - SSA   С такими теплопритоками, судя по кондиционерам, эт...   30.12.2020, 6:05
- - Banned   Странная тема. В ИТП часто ставят приточку без кал...   30.12.2020, 11:05
|- - vsklokoch   Цитата(l-nikolaev @ 28.12.2020, 0:04...   7.1.2021, 23:06
- - Teanna   Коллеги, может кто-то сталкивался. Интересует вопр...   18.12.2023, 12:16
|- - инж323   Цитата(Teanna @ 18.12.2023, 12:16) Коллег...   28.12.2023, 15:17
- - SSA   60 кВт - серьезные тепловыделения. Неужели заказчи...   18.12.2023, 16:03
|- - Teanna   Цитата(SSA @ 18.12.2023, 16:03) 60 кВт - ...   18.12.2023, 22:51
|- - SSA   Цитата(Teanna @ 19.12.2023, 0:51) Прецизи...   19.12.2023, 16:23
- - LordN   Цитатавыберут видимо, кондиционеры без инвертора o...   19.12.2023, 8:27
- - Teanna   Да. Но там в основном до 14кВт и ограничена длина ...   19.12.2023, 17:00
- - Volander   А в чем проблема добрать тогда навесными прецизион...   28.12.2023, 14:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных