> Ручно балансировочный клапан, запорно-регулирующий клапан.
forum.2021
сообщение 14.1.2021, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Добрый день.
Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы
обвязки калориферов приточной установки?

На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление

Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.

Вопрос какой лучше ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- forum.2021   Ручно балансировочный клапан, запорно-регулирующий клапан.   14.1.2021, 9:40
- - Neowise   Есть балансировочный вентиль, есть балансировочн...   14.1.2021, 9:48
- - Машинист   Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 9:40) Добр...   15.1.2021, 0:40
- - altsem   Как, как!.. Опосредованно. В качестве ноотроп...   15.1.2021, 1:14
- - Filini74   Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 10:40) Доб...   6.2.2021, 7:06
|- - tiptop   Цитата(Filini74 @ 6.2.2021, 7:06) На кало...   6.2.2021, 12:37
|- - derip   Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) Двухходо...   18.2.2021, 11:10
|- - Ashihara   Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) Двухходо...   18.2.2021, 11:57
|- - tiptop   Цитата(Ashihara @ 18.2.2021, 11:57) Трёхх...   18.2.2021, 12:10
- - tiptop   Когда-то я составил матрицу простейших схем смешен...   18.2.2021, 11:19
- - Neowise   Смесительные узлы калориферов. Часто неизвестен ре...   18.2.2021, 12:13
- - tiptop   Я бы сказал так: Kvs двухходового клапана (с равн...   18.2.2021, 12:38
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 18.2.2021, 12:38) Kvs трё...   20.2.2021, 16:18
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 20.2.2021, 16:18) Kvs трё...   15.7.2022, 16:19
- - Neowise   Замерзают они, когда или электропитание отключено ...   18.2.2021, 13:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных