> Температура теплоносителя, Температура теплоносителя
KPV
сообщение 19.1.2021, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68814



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Такой вопрос:
согласно СП п. 6.1.6 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения
следует принимать:
- в жилых и общественных зданиях - не более 95°С;
- для производственных - не более 110°С.
Как быть если в большом производственном здании расположены 4 помещения офисного назначения? Неужели устраивать отдельный контур, или это требование правомерно только для зданий в целом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KPV   Температура теплоносителя   19.1.2021, 15:12
- - KyH   узел подмеса, элеватор, теплообменик выходов много   19.1.2021, 16:35
- - KPV   Как регулировать я понимаю. Не понимаю- действител...   19.1.2021, 16:41
|- - Ashihara   Цитата(KPV @ 19.1.2021, 16:41) Как регули...   19.1.2021, 17:49
- - cpt   Теплые полы, стены, в них нет ограничения на темпе...   19.1.2021, 17:24
|- - Filini74   Цитата(cpt @ 19.1.2021, 18:24) Теплые пол...   6.2.2021, 7:10
|- - cpt   Цитата(Filini74 @ 6.2.2021, 11:10) да вы...   7.2.2021, 3:48
- - ИОВ   Цитата(KPV @ 19.1.2021, 15:12) Как быть ....   19.1.2021, 19:30
|- - KPV   Цитата(ИОВ @ 19.1.2021, 19:30) А как Вы с...   20.1.2021, 8:10
|- - ИОВ   Цитата(KPV @ 20.1.2021, 8:10) Собирался с...   20.1.2021, 8:26
|- - KPV   Цитата(ИОВ @ 20.1.2021, 8:26) А где Вы ув...   20.1.2021, 8:41
|- - ИОВ   Цитата(KPV @ 20.1.2021, 8:41) В производс...   20.1.2021, 9:02
|- - KPV   Цитата(ИОВ @ 20.1.2021, 9:02) 1. Это вопр...   20.1.2021, 9:16
|- - ИОВ   По СП 60: Цитата3.33 системы внутреннего теплоснаб...   20.1.2021, 9:31
|- - KPV   Цитата(ИОВ @ 20.1.2021, 9:31) По СП 60: ...   20.1.2021, 9:39
- - ИОВ   Цитата(KPV @ 20.1.2021, 9:39) Ну шахты я ...   20.1.2021, 9:58
|- - KPV   Цитата(ИОВ @ 20.1.2021, 9:58) Если проект...   20.1.2021, 10:03
- - Машинист   А в чем загвоздка, 95 или 105? Отопительные прибор...   23.1.2021, 21:41
- - Altelega   Полагаю, температура теплоносителя и размер отопит...   6.2.2021, 6:30
- - ИОВ   Цитата(cpt @ 19.1.2021, 17:24) Теплые пол...   7.2.2021, 8:14
- - cpt   Ну и в полы нормально, что мешает RTL клапан поста...   7.2.2021, 11:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных