> Расчет пароводяного теплообменника
Александр_Кузнец...
сообщение 28.1.2021, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Добрый день, коллеги! Возможно, мой вопрос окажется слишком пустяковым и достойным песочницы, но решить его в настоящее время без подсказки не могу. Задача классическая, требуется рассчитать пароводяной подогреватель, стандартный кожухотрубный теплообменник, на перегретый пар. На данный момент выполнил предварительный подбор по тепловой производительности, сейчас требуется произвести детальный расчет. Не подскажете, откуда взять методику расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр_Кузнецов   Расчет пароводяного теплообменника   28.1.2021, 16:14
- - Александр_Кузнецов   Все, непосредственно с самим расчетом разобрался, ...   1.2.2021, 14:21
- - gilepp   Рассматривали ли вы вариант перекачивающего конден...   1.2.2021, 18:30
- - Александр_Кузнецов   Да, перекачивающий конденсатоотводчик/механический...   2.2.2021, 7:52
- - gilepp   Не совсем так. Расход не гигантский и кроме того, ...   2.2.2021, 10:39
- - Александр_Кузнецов   Спасибо за ответы! В общем, используя информац...   2.2.2021, 14:16
- - gilepp   Несколько вопросов. 1) На линии подачи пара необхо...   2.2.2021, 16:07
- - Александр_Кузнецов   Спасибо за информацию! Эти консультации сильно...   3.2.2021, 15:33
- - gilepp   Понял. Мы применяем или вибрационные реле уровня, ...   3.2.2021, 17:21
- - Александр_Кузнецов   Подскажите еще по поводу отсечного клапана, что то...   5.2.2021, 15:59
- - gilepp   Нет, очень не рекомендую отказываться от этой защи...   5.2.2021, 16:43
- - Александр_Кузнецов   Цитата(gilepp @ 3.2.2021, 18:21) Понял. М...   13.4.2021, 10:54
- - gilepp   Если вы предусмотрели регулирование по конденсатно...   13.4.2021, 11:47
- - Александр_Кузнецов   Спасибо за столь быстрый ответ! Но как доказат...   13.4.2021, 12:51
- - gilepp   За 20 лет у нас не было с этим проблем. Конденсато...   16.4.2021, 16:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных