сообщение 12.2.2021, 14:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 64986



Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. От предыдущего проектировщика мне достался проект на 5 резервуаров для хранения пожарных, аварийных и регулирующих объемов воды для водоснабжения гостиничного комплекса. 3 резервуара объемом по 5000 м.куб содержат пожарный объем для одной территории, а также аварийный и регулирующий объемы на хоз-питьевые нужды. 2 резервуара объемами 3500 и 1400 м.куб. содержат пожарный объем для другой территории, а также регулирующий и аварийный расходы для нужд энергоцентра и полив.
Вопрос по двум резервуарам меньшего объема. Согласно п.12.16 СП 31: во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. Следовательно, если резервуары разного объема, то в меньшем резервуаре отметки будут выше. И значит в бОльшем резервуаре с учетом одинаковых отметок, объемы увеличатся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных