сообщение 5.3.2021, 7:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Стоит в деревне на скважине, рядом персональная ТП, напряжение ниже нормы и сеть плохая. Danfoss 102 (так сложилось) на 11 кВт в IP55 корпусе. Какая-то авария на высокой стороне, где-то у них там сгорает при этом предохранитель.

Привод горит так: под контрольной платой чернота, следы разряда на оплетку кабеля датчика давления, у датчика (взрывом smile.gif оторвало голову. Сервис-центр говорит, что все диоды выпрямителя замкнуты накоротко (я думал там тиристорны в выпрямителе), дальше пока не разбирали (пытаюсь узнать, реально ли с энергетиков что-то получить за это). Подключенный таким-же кабелем с оплеткой сотовый модем в этом щите выгорел. Так-же выгорел 24В БП. На входе от датчика давления стоял супрессор и предохранитель. Супрессор в КЗ, предохранитель целый.

ПЧ стоял без нагрузки. Рядом работал насос, подключенный в сеть напрямую (не знаю как, через любой автомат). Насос сгорел при этой аварии. А это означает, что был не импульс, а что-то более длительное. Насос не разбирали и точно сказать нельзя что с ним.

Поехал (ехать 3 часа), поставил из запаса 202, поставил на входе дроссель. Звонят через неск. дней "не работает". Как я понял, при этом выбит автомат питания (2А) 24В БП. В общем очень похоже.

Прикрепленный файл  1.jpeg ( 93,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Прикрепленный файл  2.jpeg ( 73,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Мне бы понять причину. Это просто перекос. Или фаза на ноль и местного заземления не хватило? Ведь пробило на датчик -- это плохая земля? Измерить сопротивление заземления не было возможности, но вот ток КЗ междуфазный был в районе 800А, а ток КЗ фаза-земля 350А. Это не говорит о кач-ве заземления? Возможно я измерял это в ихнем щите, в котором куча соплей и, возможно, оттуда провод заземления пошел "плохой". Но я не стал лезть в этот щиток -- я даже не знаю чей он, деревенский или "энергетиков". На след. аттаче этот щиток и в правом нижнем углу под болтиком все это "заземление" подключается.

Прикрепленный файл  _Ed.jpg ( 309,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


Какие-то ограничители перенапряжений стоят, не помогли, видимо.

Сообщение отредактировал lazybird - 5.3.2021, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lazybird   Сгорела пара приводов 102+202, понять причины   5.3.2021, 7:37
- - Pawel   Аналогичный случай был недавно у одного клиента, а...   5.3.2021, 14:33
- - lazybird   Можно ли от таких аварий уберечься поставив на вхо...   5.3.2021, 14:54
- - LordN   Цитатанапряжение ниже нормы и сеть плохаяна таких ...   5.3.2021, 15:10
- - Pawel   Ставил я и контакторы и реле напряжения, на нормал...   5.3.2021, 17:26
- - lazybird   А варисторы от таких всплесков перенапряжений могу...   5.3.2021, 18:05
- - Kotlovoy   Варисторы и так стоят внутри частотников обычно. Н...   5.3.2021, 18:21
- - kosmos440o   С соской во рту нечего на войну ходить. Частотники...   5.3.2021, 21:37
- - lazybird   Ну я не первый это начал (ставить), до этого уже с...   6.3.2021, 6:49
|- - kosmos440o   Цитата(lazybird @ 6.3.2021, 7:49) Ну я не...   6.3.2021, 23:35
|- - Alexander_I   Цитата(kosmos440o @ 6.3.2021, 23:35) Пока...   7.3.2021, 11:24
- - Pawel   Вот тут главное слово "бардак" в сетях ,...   6.3.2021, 8:37
- - nick2   Цитата(lazybird @ 5.3.2021, 20:05) А вари...   7.3.2021, 1:38
- - Kotlovoy   Они тщательно продумывают аргументы отказа в гаран...   7.3.2021, 14:11
- - kold   В селах как правило стоят уже очень старые понижаю...   10.3.2021, 12:01
- - DriverFirst   Интересно, ограничитель напряжения подключен к как...   10.3.2021, 18:27
|- - SVKan   Цитата(DriverFirst @ 10.3.2021, 21:27) Ин...   10.3.2021, 20:52
||- - DriverFirst   Цитата(SVKan @ 10.3.2021, 20:52) Избавляй...   17.3.2021, 13:12
||- - SVKan   Цитата(DriverFirst @ 17.3.2021, 16:12) ...   18.3.2021, 6:22
|- - lazybird   ЦитатаИнтересно, ограничитель напряжения подключен...   10.3.2021, 21:02
- - Аспект   Цитата(DriverFirst @ 10.3.2021, 18:27) Ин...   18.3.2021, 9:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных