Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ОПОРЫ И КРЕПЕЖИ (ХОМУТЫ) ТЕПЛОТРАССЫ !, Правильный крепеж вертикального участка теплосети!!
11Therion11
сообщение 22.3.2021, 21:57
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый вечер господа!!! На баланс взяли модульную крышную котельную которая отапливает 4 жилых домов по 20 - 25 этажей.

На крыше одного дома (на 27 этаже) размещена транспортабельная модульная котельная.

Вертикальный участок теплотрассы диаметром 250 мм проходит сквозь здание в технической шахте, а именно с противоположной стороны лифтовой шахты посредине дома.
Сама теплотрасса закреплена к несущей стене (монолитный бетон) лифтовой шахты.

Основная проблема это ШУМ!!! Причем не шум от двигателя насоса, а шум текущей по теплотрассе воды!!

Сейчас когда потеплело и проток воды составляет 25 м3 в час (по теплосчетчику) все нормально. относительно тихо.
Но когда наступают морозы и проток воды увеличивается растет и шум.
При морозе - 26 гр. Ц проток (расходе) составлял уже 114 М3 (по теплосчетчику) и шум в коридоре возле лифтовой шахты на 24 этаже достигал 55-65 Децибел!!!
Шум передаётся по несущим конструкциям здания и все это замечательно резонирует!!! (Низкочастотный гул)
Жалуются жильцы !! и я их понимаю!!
Что можно сделать??? как это можно изолировать??? какие изменения в конструкцию креплений можно внести чтобы понизить эти вибрации???
Прикладываю схему верт. участка и чертеж конструкции применяемых опор. (взято с проекта, все проверено и соответствует)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  трасса.png ( 244,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  опоры.PNG ( 93,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   ОПОРЫ И КРЕПЕЖИ (ХОМУТЫ) ТЕПЛОТРАССЫ !   22.3.2021, 21:57
- - Галиев   В одной из моих крышных котельных ситуация прямо п...   23.3.2021, 16:27
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 16:27) При пох...   23.3.2021, 17:06
||- - Галиев   Цитата(tiptop @ 23.3.2021, 17:06) Галиев,...   23.3.2021, 20:28
||- - tiptop   Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 20:28) Во скол...   23.3.2021, 21:12
|- - 11Therion11   Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 17:27) Меняйте...   27.3.2021, 17:34
- - Галиев   Правильнее было сделать акцент не на плотность, а ...   23.3.2021, 21:22
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 21:22) Правиль...   24.3.2021, 5:00
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 24.3.2021, 5:00) Да. Вязк...   24.3.2021, 9:59
- - svoroponov   Попробуйте увеличить давление в верхней точке , то...   23.3.2021, 22:54
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(svoroponov @ 23.3.2021, 22:54) Поп...   20.4.2021, 10:23
- - svoroponov   114 кубов воды в час через сечение DN 250 это ско...   27.3.2021, 20:40
- - svoroponov   Вообще то крышную котельную на такую мощность не ...   27.3.2021, 21:08
- - svoroponov   Вообще то крышную котельную на такую мощность не ...   27.3.2021, 21:47
- - svoroponov   Для sergey-k-pkbdgts . Диаметр труб на чертеже. ...   20.4.2021, 11:14
- - sergey-k-pkbdgts   -- согласен. Для крепления опор труб которые жёстк...   20.4.2021, 14:55
- - svoroponov   Решение правильное , только вот диаметры трубопров...   20.4.2021, 18:11
- - svoroponov   Есть ещё вариант , правда по поводу вместится не в...   21.4.2021, 6:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных