Добрый вечер господа!!! На баланс взяли модульную крышную котельную которая отапливает 4 жилых домов по 20 - 25 этажей.
На крыше одного дома (на 27 этаже) размещена транспортабельная модульная котельная.
Вертикальный участок теплотрассы диаметром 250 мм проходит сквозь здание в технической шахте, а именно с противоположной стороны лифтовой шахты посредине дома.
Сама теплотрасса закреплена к несущей стене (монолитный бетон) лифтовой шахты.
Основная проблема это ШУМ!!! Причем не шум от двигателя насоса, а шум текущей по теплотрассе воды!!
Сейчас когда потеплело и проток воды составляет 25 м3 в час (по теплосчетчику) все нормально. относительно тихо.
Но когда наступают морозы и проток воды увеличивается растет и шум.
При морозе - 26 гр. Ц проток (расходе) составлял уже 114 М3 (по теплосчетчику) и шум в коридоре возле лифтовой шахты на 24 этаже достигал 55-65 Децибел!!!
Шум передаётся по несущим конструкциям здания и все это замечательно резонирует!!! (Низкочастотный гул)
Жалуются жильцы !! и я их понимаю!!
Что можно сделать??? как это можно изолировать??? какие изменения в конструкцию креплений можно внести чтобы понизить эти вибрации???
Прикладываю схему верт. участка и чертеж конструкции применяемых опор. (взято с проекта, все проверено и соответствует)