> Danfoss FC301 Запуск в автоматическом режиме., Не стартует двигатель в автоматическом режиме
German18D
сообщение 28.4.2021, 23:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.1.2020
Пользователь №: 372105



Всем здравствуйте!

Столкнулся со следующей проблемой: Имеется ПЧ Danfoss FC301, который на данный момент работает только в ручном режиме, а в автомате двигатель не пускается.
Управление происходит от ПЛК всего двумя командами: Разрешение на включение (путем замыкания контактов 12 и 18) и сигнал управления 0-10 Вольт (55 и 53 клеммы). Так же клеммы 12 и 37 соединены перемычкой.
Переключатель под панелью управления стоит в режиме измерения напряжения.

Далее параметры которые забиты в ПЧ:

1-00 - [0] - Разомкнутый контур
3-02 - 0 Гц
3-03 - 50 Гц
3-04 - [0] - Сумма
3-13 - [0] - Связанное Ручное/Авто
3-15 - [1] - Аналоговый вход 53
3-16 - [20] - Цифр.потенциометр
4-12 - 0 Гц
4-14 - 50 Гц
5-10 - [8] - Старт (клемма 18)
5-12 - [0] - Не используется (клемма 27)
6-10 - 0 Вольт
6-11 - 10 Вольт
6-14 - 0
6-15 - 50
8-01 - [0] - Цифра и командное слово
8-02 - [1] - Порт ПЧ
8-10 - [0] - Профиль ПЧ
8-53 - [3] - Логическое ИЛИ

При этом на дисплее отображается предупредительный сигнал W34 - Отказ связи по шине периферийной шине (Почему не знаю, но на управление в автомате, как я понял влиять не должно)

В общем подскажите в чем может крыться проблема, может неправильные параметры у меня забиты, или я упустил еще какой-либо из них?

Сообщение отредактировал LordN - 29.4.2021, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- German18D   Danfoss FC301 Запуск в автоматическом режиме.   28.4.2021, 23:12
- - mr_Frodo64   Странно... что Вы избрав "цифра И командное с...   29.4.2021, 5:58
|- - German18D   Цитата(mr_Frodo64 @ 29.4.2021, 5:58) Стра...   29.4.2021, 8:30
|- - Neowise   Цитата(German18D @ 29.4.2021, 10:30) 8-01...   29.4.2021, 11:19
|- - German18D   Цитата(Neowise @ 29.4.2021, 11:19) Это бу...   29.4.2021, 11:29
|- - Neowise   Цитата(German18D @ 29.4.2021, 13:29) и вс...   29.4.2021, 11:32
|- - German18D   Цитата(Neowise @ 29.4.2021, 11:32) Так не...   29.4.2021, 11:50
- - Neowise   Логическая функция И означает, что надо подать си...   29.4.2021, 10:56
|- - German18D   Цитата(Neowise @ 29.4.2021, 10:56) Логиче...   29.4.2021, 11:06
- - LordN   сбросьте на заводские и проведите конфигурацию зан...   29.4.2021, 11:34
- - LordN   если есть аналогичный работающий пч, то можно пере...   29.4.2021, 12:07
|- - German18D   Цитата(LordN @ 29.4.2021, 12:07) если ест...   29.4.2021, 12:19
|- - Neowise   Цитата(German18D @ 29.4.2021, 14:19) Возм...   29.4.2021, 12:33
|- - LordN   Цитата(German18D @ 29.4.2021, 16:19) 301 ...   29.4.2021, 12:47
|- - German18D   Цитата(LordN @ 29.4.2021, 12:47) могу оши...   29.4.2021, 16:34
- - LordN   значит надо копать глубже. подключаться мст10 и см...   29.4.2021, 16:50
- - SVKan   То что в 8-01 выбрано [0] Digital and ctrl word эт...   30.4.2021, 7:58
|- - German18D   Цитата(SVKan @ 30.4.2021, 7:58) То что в ...   30.4.2021, 11:21
- - German18D   Все таки удалось мне победить данную проблему...   30.4.2021, 14:48
- - SVKan   Угадайте что накручено... Может все таки все парам...   30.4.2021, 15:35
|- - German18D   Цитата(SVKan @ 30.4.2021, 15:35) Угадайте...   30.4.2021, 17:05
- - SVKan   Время разгона и замедления выставляется из расчета...   30.4.2021, 17:49
|- - German18D   Цитата(SVKan @ 30.4.2021, 17:49) Насчет р...   30.4.2021, 18:18
- - SVKan   2-21 вообще это влиять на кривую останова не долж...   5.5.2021, 7:36
- - SVKan   И частоту включения DC брейка гляньте, что в нуле,...   5.5.2021, 9:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных