> Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа.
Niko-13
сообщение 24.6.2021, 8:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если если при корректировке расходов на внутреннее пожаротушение, давление на выходе из пожарных кранов требуется 49,1 м.в.ст., а в нормах максимальное гидростатическое давление у ствола не должно превышать 0,4 МПа.
И еще вопрос, по замечаниям экспертизы, эксперт написал, что не верно подобраны насосы для внутреннего и наружного пожаротушения(а именно без учета времени работы пожарных кранов и пожарных гидрантов). Имеем насосную станцию, в которой устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?

Сообщение отредактировал Niko-13 - 24.6.2021, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Niko-13   Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа.   24.6.2021, 8:28
- - Dima_UA   49 м это вам перед самим дальним пожкраном надо ил...   24.6.2021, 10:02
- - Niko-13   Это давление на выходе из самого удаленного ПК. Во...   24.6.2021, 10:27
|- - MEX-74   Цитата(Niko-13 @ 24.6.2021, 11:27) В...   5.7.2021, 15:11
|- - BTS   Цитата(MEX-74 @ 5.7.2021, 15:11) Кри...   5.7.2021, 16:05
- - Ferdipendoz   Хм, по его мнению, после прекращения внутреннего т...   24.6.2021, 12:24
- - Niko-13   Спасибо.   24.6.2021, 12:52
- - Niko-13   Для решения данного вопроса делаются площадки выше...   29.6.2021, 10:41
|- - Ferdipendoz   Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 12:41) Д...   29.6.2021, 19:25
||- - jiexawcr   Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2021, 19:25) Сп...   2.7.2021, 9:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41) Д...   30.6.2021, 9:31
|- - jiexawcr   Цитата(Niko-13 @ 29.6.2021, 10:41) Д...   5.7.2021, 16:21
- - Niko-13   Одноэтажное производственное здание с помещениями...   1.7.2021, 8:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(Niko-13 @ 1.7.2021, 8:40) Одн...   1.7.2021, 10:27
- - Niko-13   49,1 м - это давление на выходе из крана при длине...   1.7.2021, 11:19
- - Dima_UA   диафрагму поставь перед краном. но все равно не по...   1.7.2021, 14:53
- - Niko-13   Это нормы Беларуси. СН 2.02.02-2019, приложение А....   2.7.2021, 9:45
|- - Serg Ivanov   Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45) Это...   2.7.2021, 10:09
|- - jiexawcr   Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 9:45) Это...   5.7.2021, 9:44
- - Niko-13   Задание выдано. Это производственное здание. Высот...   2.7.2021, 10:25
|- - ViC   Цитата(Serg Ivanov @ 2.7.2021, 10:09) Тех...   2.7.2021, 10:42
|- - Serg Ivanov   Цитата(Niko-13 @ 2.7.2021, 10:25) За...   2.7.2021, 11:39
- - Niko-13   +   2.7.2021, 11:05
- - Ferdipendoz   Был у меня такой объект. Завод электродвигателей в...   3.7.2021, 8:15
- - инж323   а кран на Ду65 пересчитать с трубой, то какое давл...   3.7.2021, 8:46
- - Niko-13   RE: Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа.   5.7.2021, 11:52
- - Dima_UA   если у вас по нормах может быть 50 м на стволе то ...   5.7.2021, 12:52
- - Niko-13   По поводу разделения по времени на внутреннее и на...   5.7.2021, 15:41
- - Niko-13   Так же в нормах есть пункт: При высоте помещений б...   6.7.2021, 14:18
|- - jiexawcr   Цитата(Niko-13 @ 6.7.2021, 14:18) Та...   6.7.2021, 14:42
- - Niko-13   Спасибо всем, но вопрос пока не решен.   6.7.2021, 15:51
- - Niko-13   Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть еще вариан...   16.7.2021, 10:10
|- - Serg Ivanov   Цитата(Niko-13 @ 16.7.2021, 10:10) З...   24.8.2021, 13:33
- - Андрей   Цитатаустанавливается комплектная насосная установ...   23.8.2021, 15:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных