> Неподвижная опора т/с в углу поворота 157град, Как выполнить неподвижку (одинарная или двойная)?
krvit
сообщение 19.2.2007, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Проектируется теплотрасса Ду800, на ней имеется два смежных участка с П-образными компенсаторами, а между этими участками угол 157градусов, в котором необходимо установить неподвижку (см. Николаев - Справочник проектировщика тепловых сетей). А вот как ее ставить:
1) одну прямо на сварной отвод
2) одну в стороне от отвода (0,5-1,5м)
3) две на расстоянии 0,5-1,5м от угла поворота
Кто как делает?
На схеме представлен 3й вариант
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ts820.jpg ( 21,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- krvit   Неподвижная опора т/с в углу поворота 157град   19.2.2007, 12:18
- - Pavlik   У нас экспертиза утвердила вариант : одну в месте ...   19.2.2007, 12:28
- - krvit   В Николаеве тоже написано по биссектрисе угла пово...   19.2.2007, 13:24
- - krvit   Кстати, в случае 2го варианта точка установки 2й н...   20.2.2007, 1:59
- - Bers   Цитата(krvit)Может кто-нибудь встречался с тем на ...   20.2.2007, 2:24
- - Dent   Господа, зачем гадать? Не проще ли рассчитать?   20.2.2007, 11:21
- - Pavlik   Так ессно было посчитано стартом , единственное чт...   20.2.2007, 11:27
- - krvit   Посчитано в старте, что в случае применения двух о...   21.2.2007, 3:10
- - Dent   Вообще из перечисленных 3 вариантов мне лично не н...   21.2.2007, 9:27
- - krvit   Это вам не Ду100, чтобы можно было добавить 10-15м...   21.2.2007, 10:00
- - borm   А что в старте можно ставить неподвижку на отвод? ...   21.2.2007, 18:35
- - Bers   ЦитатаПосчитано в старте, что в случае применения ...   22.2.2007, 2:17
- - krvit   Запректировали неподвижку только в точке Н2' в...   22.2.2007, 11:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных