Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Alex.Baranhuk Расчет однотрубной системы отопления с терморегуляторами 11.9.2021, 18:15 cpt дроссели типа RTD-BR попробуйте на байпасы постави... 12.9.2021, 14:47 svoroponov Попробуйте увеличить в программе диаметр например... 12.9.2021, 16:43 kamerad Цитата(Alex.Baranhuk @ 11.9.2021, 19:15) ... 12.9.2021, 17:03 svoroponov Если программа не даёт , то проектировщик на то и ... 12.9.2021, 18:47 Alex.Baranhuk Цитата(cpt @ 12.9.2021, 14:47) дроссели т... 12.9.2021, 20:03![]() cpt Цитата(Alex.Baranhuk @ 13.9.2021, 0:03) О... 13.9.2021, 7:14 svoroponov Если с заменой приборов вопросов нет , то примени... 13.9.2021, 11:36
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 4:52 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |