> контроллеры Carel, сборка щита для обеспечения 4xHSN7471-75
Mangut
сообщение 21.9.2021, 4:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.9.2021
Пользователь №: 396205



Добрый день!
Нужна консультация. В настоящий момент мы собираем холодильную машину на базе четырех HSN7471-75.
Рабочий режим То/Тк=-35/+45С, R507a, экономайзеры.
Машина будет работать на холодильный склад.
Регулирование производительности каждого компрессора — 50-75-100%.
Будет четыре воздушных конденсатора суммарно с 12-ю вентиляторами, потребляющими в сумме 4,8*12=57,6А, также будет воздушный маслоохладитель с 3-мя вентиляторами 4,8*3=14,4 А.
Сейчас проектируем щит управления и столкнулись с определенными сложностями:
- основной контроллер — хотим остановиться на Carel т. к. работаем с системой мониторинга и диспетчеризации Pl@ntVisor — нам это удобно. Связались со службой техподдержки Сarel — они посоветовали использовать pRack 300 Large c 18-ю релейными выходами, НО данный контроллер может обеспечивать лишь два винтовых км на одной линии всасывания! Они предлагают нам сконфигурировать его для работы на поршневых км (их можно до 12-ти использовать), но нет понимания какую конфигурацию для этого выбрать и как будет охлаждаться в этом случае масло? На поршневых км по умолчанию охлаждения масла не требуется и как это охлаждение в нашем случае будет обеспечивать контроллер?
- для обеспечения конденсаторов мы хотим использовать два частотника также carel — FCR3404020 — по ним вроде все понятно
- для обеспечения маслоохладителя мы хотели также использовать контроллер FCM00NTC00 (такой стоял на одном из наших старых винтовых агрегатах) с частотником FCS3064000 — но их сняли с производства, техподдержка Carel говорит, что управление частотником маслоохладителя теперь можно реализовать с аналогового выхода головного контроллера, а в качестве частотника использовать линейку FCR как для конденсатора.

Такая у нас ситуация, подводя итог как мы поняли техподдержку Carel нам требуются: pRack 300 Large + 2 шт. FCR3404020 + FCR3204020 что в сумме по затратам составит около 200 тысяч руб. и у нас нет понимания как это связать между собой и настроить.

Может ли кто прокомментировать данную ситуацию и возможно дать свои рекомендации какой контроллер лучше выбрать и как его сконфигурировать?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 17:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных