msk-electro21
сообщение 24.9.2021, 8:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- msk-electro21   Филаментные светодиодные лампы   24.9.2021, 8:49
- - straus   Филаментные диммируемые? Что-то новое в конной ави...   24.9.2021, 12:44
- - Neowise   Цитата(msk-electro21 @ 24.9.2021, 10...   24.9.2021, 13:49
|- - msk-electro21   Цитата(Neowise @ 24.9.2021, 14:49) А чем ...   25.9.2021, 21:24
|- - Lex   Цитата(msk-electro21 @ 26.9.2021, 1...   27.9.2021, 10:05
|- - msk-electro21   Цитата(Lex @ 27.9.2021, 11:05) Точно двиг...   27.9.2021, 14:54
|- - Lex   Цитата(msk-electro21 @ 27.9.2021, 18...   28.9.2021, 5:13
|- - msk-electro21   Цитата(Lex @ 28.9.2021, 6:13) Простые вар...   28.9.2021, 14:58
|- - Lex   Цитата(msk-electro21 @ 28.9.2021, 18...   29.9.2021, 5:11
|- - msk-electro21   Цитата(Lex @ 29.9.2021, 6:11) В этом случ...   29.9.2021, 7:04
|- - Lex   Цитата(msk-electro21 @ 29.9.2021, 11...   29.9.2021, 12:12
- - Neowise   Для двигателя это не подойдет.   26.9.2021, 6:54
|- - msk-electro21   Цитата(Neowise @ 26.9.2021, 7:54) Для дви...   27.9.2021, 9:01
|- - straus   Цитата(msk-electro21 @ 27.9.2021, 9...   27.9.2021, 14:42
- - Neowise   ЦитатаЯ имею ввиду для ламп, чтобы стабилизировать...   27.9.2021, 9:46
- - Neowise   Если в самом деле сбоит при включении двигателя, т...   27.9.2021, 17:02
- - Neowise   Чисто теоретически, они питаются с одного ввода ?   28.9.2021, 18:14
- - Neowise   Диммер может синхронизироваться, а движок вносит и...   29.9.2021, 7:25
- - and   А калорифер случайно не через твердотельные реле у...   29.9.2021, 14:59
|- - msk-electro21   Цитата(and @ 29.9.2021, 15:59) А калорифе...   30.9.2021, 7:25
- - msk-electro21   Сегодня подключил систему вентиляции к вводному ка...   29.9.2021, 15:54
- - Neowise   Цитатано лампы накаливания постигла та же участь А...   29.9.2021, 16:19
|- - msk-electro21   Цитата(Neowise @ 29.9.2021, 17:19) А это ...   29.9.2021, 20:00
- - and   По документации калорифер водяной. Тогда откуда Ци...   30.9.2021, 7:55
- - Neowise   В техданных калорифер на воде.   30.9.2021, 7:55
- - msk-electro21   Про 7,5 кВт это была информация от одного из орган...   30.9.2021, 8:16
- - Neowise   Есть какая то недосказанность в этой истории - по...   30.9.2021, 9:14
|- - and   Цитата(Neowise @ 30.9.2021, 9:14) Есть ка...   30.9.2021, 12:59
|- - msk-electro21   Цитата(Neowise @ 30.9.2021, 10:14) Есть к...   30.9.2021, 17:27
- - and   ... и на температуру воздуха из приточки обратите ...   30.9.2021, 13:23
- - straus   А учитывая, что даже лампы накаливания подмигивают...   30.9.2021, 16:40
- - Neowise   Тепло было, нагрев не включали. ........... Так ду...   30.9.2021, 17:31
|- - msk-electro21   Цитата(Neowise @ 30.9.2021, 18:31) Тепло ...   1.10.2021, 7:58
- - Neowise   Электросеть скорей всего слабая. Такое явление не...   1.10.2021, 8:15
|- - msk-electro21   Цитата(Neowise @ 1.10.2021, 9:15) Электро...   1.10.2021, 8:58
- - Neowise   При включении мощного потребителя , напряжение в с...   1.10.2021, 9:05
- - and   Я бы постарался убрать шум от ШИМа твердотельных р...   1.10.2021, 9:38
|- - msk-electro21   Цитата(and @ 1.10.2021, 10:38) кстати, пр...   1.10.2021, 10:21
- - Neowise   Периодичность будет с частотой включения электрока...   1.10.2021, 10:46
- - Neowise   ЦитатаВключаться оно может довольно таки часто. Ин...   1.10.2021, 11:11
- - msk-electro21   https://youtu.be/-fNHXhk1ulM Загрузил видео, как ...   1.10.2021, 14:19
|- - Neowise   Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 16...   1.10.2021, 14:27
- - and   Что я увидел в инструкции на Ваш контроллер... 1. ...   1.10.2021, 14:23
- - and   А что у вас за стабилизатор на освещение стоит? Ес...   1.10.2021, 14:51
|- - msk-electro21   Цитата(and @ 1.10.2021, 15:51) А что у ва...   1.10.2021, 20:21
|- - Neowise   Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 22...   1.10.2021, 20:25
|- - Kotlovoy   Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 20...   1.10.2021, 20:37
|- - straus   Цитата(msk-electro21 @ 1.10.2021, 20...   3.10.2021, 14:43
- - Neowise   Не зметно, чтобы он стабилизировал освещение.   1.10.2021, 15:04
- - and   Я бы тоже проверил байпас. Поищите выключатель ряд...   1.10.2021, 22:53
|- - msk-electro21   Цитата(and @ 1.10.2021, 23:53) А можно ещ...   4.10.2021, 7:07
- - Neowise   Не мешало бы схему электропитания с марками кабел...   4.10.2021, 9:40
- - and   Цитата(msk-electro21 @ 4.10.2021, 7...   4.10.2021, 10:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных