> Противодымная защита ЛК без лифтов
Григорьева Екате...
сообщение 14.10.2021, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 16.10.2009
Пользователь №: 39693



Уважаемые коллеги, не кидайте сразу тапками, а помогите разобраться. За свою долгую работу первый раз столкнулась с подпором, и вижу, что не понимаю не только физику противодымной вентиляции, но и ее логику.
Дано: двухэтажная лаборатория, встроенная в здание 4 степени огнестойкости, что повлекло за собой незадымляемую лестничную клетку (в данном случае Н2). Лифтов нет, выход из ЛК на улицу через ТШ, но из этого же ТШ осуществляется вход на 1 этаж.
Как считать подпор в ЛК при подобном раскладе? Единственное место, где нашла более-менее подходящий расчет - это методичка ВНИИПО. И все бы ничего.
НО! Согласно СП7 п.7.14.н подпор воздуха нужно подавать не только в саму ЛК, но и "в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения". Но если я правильно понимаю, ЛК типа Н2 не обязана иметь ТШ при выходе на этаж. А у нас ТШ есть только на 1 этаже, но он же является эвакуационным выходом. Т.е. выходит, что надо подавать подпор и в саму ЛК, и в ТШ на выходе. Но смысл? Ведь это получается единое пространство (ТШ проходной, открыто 2 двери). Или я чего-то не понимаю?

И еще, согласно СП7, п.7.2.г дымоудаление надо предусматривать из "общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками". Не очень понимаю этот пункт, применительно к моей планировке. На 2 этаже у меня 2 коридора, а на 1-ом - три. Это из каждого надо предусматривать дымоудаление? blink.gif

Планы прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  МР_0620_2.33_1874_ОВ_ОТК_Модель.pdf ( 77,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  МР_0620_2.33_1874_ОВ_ОТК_Модель2.pdf ( 60,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Григорьева Екатерина Андре   Противодымная защита ЛК без лифтов   14.10.2021, 14:54
- - Амиго   Это ж просто тамбур. 118 всмысле. и выход в него д...   14.10.2021, 15:48
- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 14.10.2021, 15:48) Это ж п...   14.10.2021, 17:55
- - Амиго   ЦитатаВы ошибаетесь! Не нельзя, а, наоборот, н...   14.10.2021, 18:29
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 14.10.2021, 18:29) Это есл...   14.10.2021, 19:55
- - Григорьева Екатерина Андре   Цитата(ИОВ @ 14.10.2021, 17:55) Не понима...   15.10.2021, 13:43
- - Григорьева Екатерина Андре   Не получается отредактировать предыдущее сообщение...   15.10.2021, 14:10
|- - ИОВ   Мне не понятны Ваши рассуждения. Пользоваться при...   15.10.2021, 15:10
- - Амиго   ЦитатаПо экспликации № 117 это вестибюль, а коридо...   20.10.2021, 19:13
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 20.10.2021, 19:13) ага. не...   20.10.2021, 22:20
- - Григорьева Екатерина Андре   Спасибо всем за помощь. В итоге сделали ЛК типа Л1...   26.10.2021, 11:13
- - Kasper   Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 26.10.202...   27.10.2021, 3:16
- - l-nikolaev   Вдогонку: убрать вторую тамбурную дверь между 118 ...   27.10.2021, 20:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных