Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Выбор мощности кондиционера для снижения температуры воздуха в помещении на два градуса от наружной температуры
Lesniku
сообщение 5.12.2021, 19:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.3.2021
Пользователь №: 389504



Народ, подскажите пожалуйста, нужно выбрать мощность охлаждения кондиционера расчётным путём, как можно меньше, цена кондиционера во взрывозащите очень высокая.
Дано:
1. Теплоизбытки 90 кВт.
2. Наружная температура летом +25
3. В помещении должно быть не выше +39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lesniku   Выбор мощности кондиционера для снижения температуры воздуха в помещении на два градуса от наружной температуры   5.12.2021, 19:55
- - Lesniku   Цитата(Lesniku @ 5.12.2021, 19:55) Народ,...   5.12.2021, 21:44
- - Neowise   Еще влажность приточного воздуха потребуется.   5.12.2021, 22:01
|- - Lesniku   Цитата(Neowise @ 5.12.2021, 22:01) Еще вл...   6.12.2021, 7:19
|- - Lesniku   Влажность на выходе приточной установки 7%. Цита...   6.12.2021, 9:42
- - Hrenogubka   1. Хотя бы регион расположения объекта. 2. Многова...   6.12.2021, 9:26
- - Neowise   Влажность 70% более правдоподобно. 90 кВт тепловыд...   6.12.2021, 9:49
|- - Lesniku   Цитата(Neowise @ 6.12.2021, 9:49) Влажнос...   6.12.2021, 10:41
- - Neowise   Летом 70%, зимой 7%. Охладитель макс. нагруженным ...   6.12.2021, 10:46
|- - Lesniku   Цитата(Neowise @ 6.12.2021, 10:46) Летом ...   6.12.2021, 14:14
|- - Neowise   Цитата(Lesniku @ 6.12.2021, 16:14) Мне ну...   6.12.2021, 16:28
- - инж323   ЧП на самих насосах стоят или отдельно? Насчет Кв....   6.12.2021, 14:38
- - Амиго   Цитатаместоположение ЧП заничимо- их локаильно мож...   6.12.2021, 17:19
|- - Lesniku   Цитата(Амиго @ 6.12.2021, 17:19) Согласен...   6.12.2021, 18:52
- - Neowise   Мощность охлаждения 113 кВт. При этом, если охлад...   6.12.2021, 19:27
- - 327   Извиняюсь, а о режиме работы компрессора кто-нибуд...   6.12.2021, 22:07
- - SSA   Цитата(Lesniku @ 5.12.2021, 21:55) Народ,...   7.12.2021, 5:58
|- - Lesniku   Цитата(SSA @ 7.12.2021, 5:58) Все как все...   7.12.2021, 8:19
- - SSA   Ну, так и считайте все теплопритоки. От оборудован...   7.12.2021, 9:02
- - Neowise   Подаем 4000 м3/ч с +27*С, 70%, нагреваем 90 кВт, о...   7.12.2021, 9:45
|- - SSA   Цитата(Neowise @ 7.12.2021, 11:45) Подаем...   7.12.2021, 12:09
- - Neowise   Поправка: 116 кВт   7.12.2021, 10:07
- - Neowise   Это необходимая мощность охлаждения с учетом прито...   7.12.2021, 12:19
- - SSA   А потом пусконаладку сдать не могут из-за таких пр...   7.12.2021, 14:40
- - Neowise   Охладитель (кондиционер) внутри помещения (не в пр...   7.12.2021, 16:33
- - SSA   Больше писать не буду - модераторы забанят.   7.12.2021, 17:00
- - Neowise   Можете в личку написать. А у Вас какая мощность по...   7.12.2021, 17:08
|- - SSA   Цитата(Neowise @ 7.12.2021, 19:08) Можете...   7.12.2021, 20:37
|- - Kasper   Цитата(SSA @ 8.12.2021, 0:37) Почитав Ваш...   8.12.2021, 3:14
- - Neowise   А что собственно в моем ответе не устраивает ?   7.12.2021, 22:14
- - Volander   На такого рода помещения ставят обычные прецизионн...   14.12.2021, 14:11
- - Banned   Забавно, решений по теплосъему нет, зато вылазят ч...   14.12.2021, 14:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274