Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Ситуация
starmos
сообщение 14.1.2022, 6:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



На объекте приточно-вытяжная установка, с рекуперацией. Автоматика работает, рекуператор работает, кран открыт на 100%, вода с обратки идет горячая, а канал до уставки не нагревается. Уменьшение частоты вентиляторов улучшает ситуацию, но бесконечно ведь не будешь уменьшать. Я не могу понять, что может быть - тепла хватает, иначе обратка бы горячая не шла. Такое впечатление, что подаваемое тепло плохо передается воздуху, но калорифер большой стоит, обычный. Я думаю, что может воздушная пробка в калорифере? Или давление теплоносителя не продавливает весь объем как-то? Внутри гликоль кстати. Но там на всем объекте гликоль и большинство установок работают нормально, только на двух я такую ситуацию выявил в разной степени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- starmos   Ситуация   14.1.2022, 6:28
- - Robot3000   Если вода с обратки горячая - значит нет теплосъем...   14.1.2022, 7:21
|- - LordN   Цитата(Robot3000 @ 14.1.2022, 11:21) Если...   14.1.2022, 7:31
|- - starmos   Цитата(LordN @ 14.1.2022, 9:31) +1 либо в...   14.1.2022, 8:39
|- - LordN   Цитата(starmos @ 14.1.2022, 12:39) Это но...   14.1.2022, 9:19
- - Neowise   Померяйте температуры и расходы. Обратка должна бы...   14.1.2022, 7:22
- - manjey73   1. на старых установках - проверить фильтры 2. на ...   14.1.2022, 9:52
- - Twonk   Коллеги, если бы калорифер был забит или завоздуше...   14.1.2022, 9:57
- - Twonk   Или фраза "канал до уставки не нагревается...   14.1.2022, 10:31
|- - Nitc   Цитата(Twonk @ 14.1.2022, 10:31) Если уст...   14.1.2022, 12:27
|- - Twonk   Цитата(Nitc @ 14.1.2022, 14:27) но на дру...   14.1.2022, 14:46
|- - starmos   Цитата(Twonk @ 14.1.2022, 16:46) Не понял...   14.1.2022, 15:06
|- - Nitc   Цитата(starmos @ 14.1.2022, 15:06) Причем...   14.1.2022, 17:03
|- - Neowise   Цитата(starmos @ 14.1.2022, 17:06) Другие...   14.1.2022, 21:38
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 14.1.2022, 20:38) Провер...   15.1.2022, 16:35
- - Neowise   У рекуператоров бывает, что недостаточно греет из...   14.1.2022, 13:08
- - cauto   Цитата(starmos @ 14.1.2022, 6:28) Автомат...   14.1.2022, 13:50
- - Алексс   Проверьте на калаче подключение прямая/обратная. Е...   14.1.2022, 15:32
- - kosmos440o   В этот раз надо провести ПНР по полной, удача не в...   14.1.2022, 17:45
|- - LordN   Цитата(kosmos440o @ 14.1.2022, 21:45) В э...   14.1.2022, 18:53
- - Twonk   Рекуператоры индивидуальные? С одинаковой температ...   14.1.2022, 21:55
- - Twonk   Не, не в воздухе дело. Если воздуха много или он с...   14.1.2022, 23:35
- - Neowise   Нередко завышают температуру и влажность, особенно...   15.1.2022, 7:28
- - Neowise   Подразумевается, что такого рода детские несправно...   15.1.2022, 19:49
- - yozik   И завоздушеность контура тоже. Гликоль вязкий авто...   16.1.2022, 0:00
- - kosmos440o   У меня вот впереди тоже переделка приточки. И лист...   16.1.2022, 4:19
- - Neowise   В перемычке ок бы не помешал, иначе насос д.б. на ...   16.1.2022, 7:55
- - kosmos440o   Цитата(Neowise @ 16.1.2022, 8:55) В перем...   18.1.2022, 3:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных