> Узел учёта тепловой энергии г в с, Реконструкция узла
копатель
сообщение 12.4.2022, 22:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



На узле заменили два счётчика расходомера взлёт элеутромагнитный модификация лайт 470 л в. На новые тоже модели. Тепловычислитель старый взлёт 026м.
На старых счётчика импульс был 2.5 импульсов
На литр. На новых подключённые через вход 1
5 импульсов на литр.расход на прямой увеличился
До 5 метров в кубе в час. На старых счетчиках
Был 1.5 или 2 кубометра в час. Подскажите пожалуиста
В чем проблема?