> Расчет средне часового расхода и подбор водонагревателя
anastasins
сообщение 20.5.2022, 11:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.10.2021
Пользователь №: 396735



Добрый день, уважаемые коллеги! Не закидывайте камнями, я только недавно начала работать и как у всех новичков возникли трудности.

Сделала расчет ХВС и ГВС 10 этажного офисного здания, где есть небольшой спорт зал. Нужно подобрать водонагреватель накопительного типа для резерва во время перебоя теплосети. ИТП в подвале.
Вопрос в следующем:
1. Как рассчитать средне часовой расход ГВС. Считала по формуле из СП30, получается 0,01м3/ч. Мне кажется это очень мало, наверняка есть ошибка. (В xls есть формула).
2. Как рассчитать объем бойлера. Также смотрела СП30, считала, получалась лажа. Смотрела похожие темы, наткнулась на xls файл. Также рассчитывает стремно.

Ниже расчет ХВС и ГВС, а также прикреплю xls файлы.

ХВС
Количество сотрудников – 308 человек.
Количество занимающихся в спорт зале принимаем 10% от количества сотрудников – 31 человек.
Административных работников – 277 человек.

Максимальный секундный расход:
NP = qtot* U/q0*3600
Админ. работники:
NP = 4,0 x 277 /0,14 x 3600 = 2,20
Физкультурники:
NP = 50,0 x 31 /0,2 x 3600 = 2,15

∑NP = 2,20 + 2,15 = 4,35 → α = 2,352

qс = 5 х 0,17 х 2,352 = 1,20 л/с

Часовой расход холодной воды:
NP=3600*NP*q0/qhr
Админ. работники:
NP = 3600 х 2,20 х 0,14/80 = 13,86
Физкультурники:
NP = 3600 х 2,15 х 0,2/80 = 19,35

∑NP = 13,86 + 19,35 = 33,21 → α = 10,33

qс =0,005 х 80 х 10,33 = 4,13 м3/ч

Суточный расход холодной воды:
Qc = (12 x 277 + 50 х 31)/1000 = 4,87 м3/сут

ГВС
Максимальный секундный расход:
NP = qhr* U/q0*3600
Админ. работники:
NP = 1,7 x 277 /0,1 x 3600 = 1,31
Физкультурники:
NP = 25,0 x 31 /0,14 x 3600 = 2,55

∑NP = 1,31 + 2,55 = 3,86 → α = 2,174

qhr = 5 х 0,13 х 2,174 = 1,41 л/с

Часовой расход горячей воды:
NP=3600*NP*q0/qhr
Админ. работники:
NP = 3600 х 1,31 х 0,1/60 = 7,86
Физкультурники:
NP = 3600 х 2,55 х 0,14/50 = 25,70

∑NP = 7,86 + 25,70 = 33,56 → α = 10,33

qhr =0,005 х 52,34 х 10,33 = 2,70 м3/ч

Суточный расход горячей воды:
Qhr = (4,5 x 277 + 25 х 31)/1000 = 2,02 м3/сут

Расход тепла для нагрева горячей воды 189кВт.

Сообщение отредактировал anastasins - 20.5.2022, 11:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подбор_с_формулапи_из_СП.xls ( 38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  Подбор_к_оригинальном_файле.xls ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных