> Вентиляция производственного цеха, Нужен алгоритм проектирования
Ivan_frank
сообщение 25.5.2022, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Здравствуйте уважаемые коллеги.
Недавно возникла задача проектирования вентиляции в промышленном цехе.
Не могли бы вы скорректировать алгоритм проектирования?
По классике в цехе нет технолога, а основные вредности это тепловыделения от промышленного
оборудования в размере 300 кВт электроэнергии на оборудование.
Из чего у меня два вопроса, в виду отсутствия технолога, могу ли я воспользоваться формулой(?):
"теплопоступления от электрооборудования (на основании справочника проектировщика)"
Qэл.об= СуммQ*n1*n2*n3*n4*n5
n1-коэфф. используемой мощности 0,97
n2-коэфф. одновременности работы 0,85
n3-коэфф. загрузки 0,8
n4-коэфф. поступления тепла в рабоч.зону - 1 - если нет мест.отсосов. 0,25 - с местными отсосами
n5-коэфф. (1-КПД) (КПД эл.двиг. 0,65) - коэффициент перевода части КПД эл.двиг. в тепловую энергию.

т.к. не вижу смысла делать ассимиляцию тепловыделений приточным воздухом ввиду дороговизны онной, как
вариант, нашей фирмой уже был реализован проект по отводу тепла от оборудовния типографии с помощью промышленных кондиционеров.
Но в том проекте в паспорте оборудования уже была цифра тепловой энергии.

и второй вопрос, если воспользоваться формулой выше, получаем не такую уж и большую тепловую энергию от оборудования,
которую можно убрать промышленными кондиционерами, следовательно уже нет необходимости городить воздуховоды метр в сечении
на ассимиляцию теплоты, а следовательно и всех вытекающих последствий ввиду теплообменников, чиллеров и т.д.

По каким параметрам рассчитать расход (кратность) общеобменной вентиляции?

Цех там большой, еще советский, работников вряд ли будет больше 30 человек, высота, без учета ферм 6м. Объем помещений около 5 тыс.м3

Спасибо.

Сообщение отредактировал Ivan_frank - 25.5.2022, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных