> Вопрос по методике расчет горячего цеха по Р НП АВОК 7.9-20219, Пересчет объемного расхода воздуха от местного отсоса
Flow
сообщение 6.6.2022, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Вопрос по методике расчет горячего цеха по Р НП АВОК 7.9-20219
Здравствуйте, при расчете горячего цеха по методике АВОК возник вопрос, с которым хотелось бы разобраться.
Изначально расходы воздуха от вытяжных зонтов над оборудованием заданы технологом или взяты из таблицы. Ну, например, – печь пароконвекционная местный отсос 1700 м3/ч.
Далее по методике считается, что температура воздуха удаляемого местным отсосов равна 42 градуса.
При расчете массового расхода воздуха по формуле (22) заданный расход воздуха 1700 м3/ч умножается на его плотность 1,12 и получается, что массовый расход воздуха удаляемого этим местным отсосом будет 1700х1,12 = 1904 кг/ч.
Далее рассчитываю по методике, там все понятно.
А теперь мне нужно подобрать вентилятор на этом местный отсос, который отбирает 1904 кг/ч. И для подбора вентилятора я привожу массовый расход к нормальным условиям 20 градусов и плотность 1,2. В итоге получается 1904/1,2 = 1586 м3/ч. А теперь нужно оформлять изометрическую схему и указывать расход в м3/ч. Получается, что на схеме я должен буду указать расход 1586 м3/ч ? Но ведь это совсем не 1700 м3/ч которые задал технолог, и если он и/или эксперт увидит на схеме 1586 м3/ч вместо требуемых 1700 м3/ч думаю, что проект не согласуют. Вот такой фокус. Подскажите, если кто-то делал расчет горячего цеха и задумывался над этим вопросом, как поступили (бы) Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flow   Вопрос по методике расчет горячего цеха по Р НП АВОК 7.9-20219   6.6.2022, 16:20
- - Say   Добрый день. К нормальным условиям надо приводить ...   7.6.2022, 9:48
- - ИОВ   Цитата(Flow @ 6.6.2022, 16:20) Вопрос по ...   7.6.2022, 13:34
- - Flow   ИОВ, спасибо за участие. Тема о том, будет ли тем...   10.6.2022, 18:05
- - Say   Добрый день. Вы не могли бы указать в чем и где ош...   14.6.2022, 10:14
|- - Flow   Цитата(Say @ 14.6.2022, 10:14) Добрый ден...   15.6.2022, 19:23
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 15.6.2022, 19:23) ...объемн...   17.6.2022, 15:56
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 17.6.2022, 15:56) Вы в этом ...   17.6.2022, 20:27
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 17.6.2022, 20:27) p.s. но ...   17.6.2022, 22:12
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 17.6.2022, 20:27) Решил счи...   18.6.2022, 10:02
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 18.6.2022, 10:02) Вы считает...   20.6.2022, 18:28
|- - ИОВ   Цитата(Flow @ 20.6.2022, 18:28) ... объем...   20.6.2022, 19:04
|- - Flow   Цитата(ИОВ @ 20.6.2022, 19:04) "У по...   22.6.2022, 17:19
- - Say   Добрый день. Массовый расход не зависит от плотнос...   16.6.2022, 9:50
- - Flow   Цитата(Say @ 16.6.2022, 9:50) Добрый день...   16.6.2022, 20:14
- - AGAG   Цитата(Say @ 16.6.2022, 9:50) Добрый день...   17.6.2022, 11:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных