> Наладка экологичных режимов горения парового котла ПКГМ-6,5-13
teploingener79
сообщение 4.7.2022, 19:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792



Доброго времени суток. Может кто пробовал настраивать горение в котле ПКГМ-6,5 на современные экологические нормы по выбросам NO (NO2). Топливо водородсодержащий газ (доля водорода 70-90%), второе топливо - попутный нефтяной газ. (Котельная НПЗ). Выбросы СО настроить не проблема, а вот вписаться в коридор по оксидам азота - это то еще веселье. В одном из форумов товарищ Галиев предлагал ознакомиться с материалом на тему экологической эффективности современного котельного оборудования, там же есть много инфы по предельным выбросам, и они все жестче... Там есть инфа, что с 1 января 2021г. снизить нормы выбросов со 140 до 80-100 мг/м3 (это предельная норма концентрации NОx в продуктах сгорания котлов при а = 1,0). Может кто поделиться, у кого что получалось настроить в плане выбросов оксидо азота, у меня на нагрузке 4,3 т/ч, меньше 135 ppm при избытке воздуха 1,13 не получается, при уменьшении избытка азот будет только расти. На попутном нефтяном газе такая же петрушка, менее 130-150 ppm не опускается, при низких избытках около 1,12-1,13 и расходе газа 346 м3/ч. Конечно, при отборе проб все зависит еще и от объемного расхода уходящих газов и температуры, но все же, какие мероприятия можно реально осуществить на этом типе котлов для достижения указанных выбросов? Спасибо.
Сама ссылка: https://isguru.ru/stati/gazosnabzhenie/7941...tety-kotelnogo/

Сообщение отредактировал teploingener79 - 4.7.2022, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- teploingener79   Наладка экологичных режимов горения парового котла ПКГМ-6,5-13   4.7.2022, 19:59
- - Twonk   Водород такое топливо - "горячее". Не ду...   4.7.2022, 20:25
|- - CNFHSQ   Цитата(Twonk @ 4.7.2022, 20:25) Водород т...   4.7.2022, 20:47
|- - tiptop   Цитата(Twonk @ 4.7.2022, 20:25) Водород т...   4.7.2022, 21:08
- - Twonk   Оксиды азота образуются при более высоких температ...   4.7.2022, 22:18
- - teploingener79   Здравствуйте. Спасибо всем, кто откликнулся. Немно...   7.7.2022, 11:15
|- - tiptop   Цитата(teploingener79 @ 7.7.2022, 11:15) ...   7.7.2022, 11:22
- - Галиев   Конструкцию горелки Вы вряд ли сможете изменить, д...   7.7.2022, 11:33
- - teploingener79   Прикладываю анализы газов, попутного и водородсоде...   7.7.2022, 12:02
- - Banned   NOx возникает, когда пламя попадает на обмуровку к...   7.7.2022, 13:32
- - teploingener79   На следующей поездке попробую занизить СО. Там буд...   7.7.2022, 13:38
- - teploingener79   Уважаемый Banned, можете пояснить про обмуровку? И...   7.7.2022, 13:57
- - Banned   И не то и не другое. Нужно заузить факел. Не амбра...   9.7.2022, 7:40
- - teploingener79   Тип горелки Г-500 ГМ3Б   14.7.2022, 19:40
- - teploingener79   Уважаемый Banned, вы имели ввиду, что эмиссия NO у...   16.7.2022, 18:08
- - teploingener79   Хотелось бы узнать мнение опытных наладчиков, горе...   16.7.2022, 18:38
- - Banned   Если невозможно сделать факел более узким, добавля...   16.7.2022, 20:21
- - teploingener79   В конструкции этой горелки не предусмотрено регули...   16.7.2022, 20:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных