Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Пенное пожаротушение
KILDIN
сообщение 13.7.2022, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.7.2022
Пользователь №: 406870



Имеется производственное шестиэтажное здание высотой 30м, где обращаются ГЖ и ЛВЖ. Перекрытия трех этажей выполнены из бетона (т.е сплошные перекрытия). На остальных трех этажах перекрытия представляют собой решетчатые стальные настилы с ячейкой, примерно, 4х4см. Проектировщики на каждом этаже заложили дренчерную систему пожаротушения пеной низкой кратности (дренчерные оросители с расстоянием между ними 3м). Имеет ли смысл на этажах, где решетчатые полы (площадки) делать пожаротушение? Или достаточно только на трех этажах с бетонными полами, т.к. ГЖ и ЛВЖ (в случае аварии, утечки) с четвертого по шестой этаж будет собираться на третьем этаже. С третьего и четвертого этажа до шестого проходят пара технологических аппаратов и труб с ГЖ и ЛВЖ сквозь проемы. Первые три этажа имеют площадь около 800м2, остальные три – 150м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных