> Изоляция фреонопроводов прецизионных кондиционеров
Ra1nevent
сообщение 22.8.2022, 8:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Добрый день.
Имеем прецизионник R410a, с фреоновыми трубопроводами нагнетание +85С и конденсация после переохлаждения +40С. Температуры навскидку по Coolselect.
Условия изоляции довольно понятные:
Нагнетание. В помещении, а в частности в серверной изолируем, чтобы не возвращать тепло в помещение которое из него и отводим. Так же условия эксплуатации, не выше +40С на поверхности.
Жидкость. На улице изолируем для предотвращения потерь холода, на солнце например.
Остальные трубопроводы изолируем за компанию, хотя насколько известно, в промышленной холодильной технике так не поступают.

Так вот вопрос. Расчёт толщины изоляции. Из каких условий должен быть расчёт? Если потерь энергии, то какие допустимые?
Не занимаюсь тепловыми сетями, но слышал там есть что то подобное.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 3:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных