Ra1nevent
Добрый день.
Имеем прецизионник R410a, с фреоновыми трубопроводами нагнетание +85С и конденсация после переохлаждения +40С. Температуры навскидку по Coolselect.
Условия изоляции довольно понятные:
Нагнетание. В помещении, а в частности в серверной изолируем, чтобы не возвращать тепло в помещение которое из него и отводим. Так же условия эксплуатации, не выше +40С на поверхности.
Жидкость. На улице изолируем для предотвращения потерь холода, на солнце например.
Остальные трубопроводы изолируем за компанию, хотя насколько известно, в промышленной холодильной технике так не поступают.

Так вот вопрос. Расчёт толщины изоляции. Из каких условий должен быть расчёт? Если потерь энергии, то какие допустимые?
Не занимаюсь тепловыми сетями, но слышал там есть что то подобное.

cpt
СП 60.13330.2020
8.8 Максимальную и минимальную температуру и качество воды (незамерзающего раствора), подаваемой в испарительные и конденсаторные контуры холодильных машин, следует принимать в соответствии с техническими условиями на холодильные машины.

Расчетный перепад температур холодной и оборотной воды (раствора) в испарителе и конденсаторе рекомендуется принимать в пределах 4°C-6°C.

Потери холода в оборудовании и трубопроводах систем холодоснабжения не должны превышать 7% холодопроизводительности холодильной установки.
Ra1nevent
Цитата(cpt @ 22.8.2022, 13:07) *
СП 60.13330.2020
8.8 Максимальную и минимальную температуру и качество воды (незамерзающего раствора), подаваемой в испарительные и конденсаторные контуры холодильных машин, следует принимать в соответствии с техническими условиями на холодильные машины.

Расчетный перепад температур холодной и оборотной воды (раствора) в испарителе и конденсаторе рекомендуется принимать в пределах 4°C-6°C.

Потери холода в оборудовании и трубопроводах систем холодоснабжения не должны превышать 7% холодопроизводительности холодильной установки.

Все это относится к гидравлическим системам.
cpt
Это относится к потерям, какая разница теряется на фреонопроводе или на воде, это одни и те же кВт, да и где в СП указано что только для воды?
olg2004
Конденсатор не изолируется, температура после конденсации 37 град С. А вот лаком покрыть стоит, сгниет.

Немцы правда заставили покрыть все что ниже 2-х метров и нагнетание флексом 10кой, что бы ни кто не дотронулся.

ТО есть в вашем случае будет минимальная толщина 6 мм для защиты от прикосновений.

А так встречал кучу извращений, для холодильных систем низкотемпературных в три слоя изорляцию, защита от конденсата особеннов подвальных и плохо вентилируемых помещениях

И с покрытием алюминием - для медецинских учереждений, стоит правда как чугуниевый мост....
Volander
Цитата(Ra1nevent @ 22.8.2022, 8:46) *
Добрый день.
Имеем прецизионник R410a, с фреоновыми трубопроводами нагнетание +85С и конденсация после переохлаждения +40С. Температуры навскидку по Coolselect.
Условия изоляции довольно понятные:
Нагнетание. В помещении, а в частности в серверной изолируем, чтобы не возвращать тепло в помещение которое из него и отводим. Так же условия эксплуатации, не выше +40С на поверхности.
Жидкость. На улице изолируем для предотвращения потерь холода, на солнце например.
Остальные трубопроводы изолируем за компанию, хотя насколько известно, в промышленной холодильной технике так не поступают.

Так вот вопрос. Расчёт толщины изоляции. Из каких условий должен быть расчёт? Если потерь энергии, то какие допустимые?
Не занимаюсь тепловыми сетями, но слышал там есть что то подобное.

Обычно не изолируют. Только нужно хорошо их закрепить. Изоляция нагнетания необходима только в случае, если есть опасность случайного прикосновения человеком, то есть получение ожогов, либо если рядом в соприкосновении находится та же самая жидкостная труба. Жидкостную трубу изолируют, если она будет проходить через горячие зоны в той же самой серверной или еще где, чтобы не вскипел фреон в трассе.