Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Изоляция фреонопроводов прецизионных кондиционеров
Ra1nevent
сообщение 22.8.2022, 8:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Добрый день.
Имеем прецизионник R410a, с фреоновыми трубопроводами нагнетание +85С и конденсация после переохлаждения +40С. Температуры навскидку по Coolselect.
Условия изоляции довольно понятные:
Нагнетание. В помещении, а в частности в серверной изолируем, чтобы не возвращать тепло в помещение которое из него и отводим. Так же условия эксплуатации, не выше +40С на поверхности.
Жидкость. На улице изолируем для предотвращения потерь холода, на солнце например.
Остальные трубопроводы изолируем за компанию, хотя насколько известно, в промышленной холодильной технике так не поступают.

Так вот вопрос. Расчёт толщины изоляции. Из каких условий должен быть расчёт? Если потерь энергии, то какие допустимые?
Не занимаюсь тепловыми сетями, но слышал там есть что то подобное.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.8.2022, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



СП 60.13330.2020
8.8 Максимальную и минимальную температуру и качество воды (незамерзающего раствора), подаваемой в испарительные и конденсаторные контуры холодильных машин, следует принимать в соответствии с техническими условиями на холодильные машины.

Расчетный перепад температур холодной и оборотной воды (раствора) в испарителе и конденсаторе рекомендуется принимать в пределах 4°C-6°C.

Потери холода в оборудовании и трубопроводах систем холодоснабжения не должны превышать 7% холодопроизводительности холодильной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ra1nevent
сообщение 22.8.2022, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Цитата(cpt @ 22.8.2022, 13:07) *
СП 60.13330.2020
8.8 Максимальную и минимальную температуру и качество воды (незамерзающего раствора), подаваемой в испарительные и конденсаторные контуры холодильных машин, следует принимать в соответствии с техническими условиями на холодильные машины.

Расчетный перепад температур холодной и оборотной воды (раствора) в испарителе и конденсаторе рекомендуется принимать в пределах 4°C-6°C.

Потери холода в оборудовании и трубопроводах систем холодоснабжения не должны превышать 7% холодопроизводительности холодильной установки.

Все это относится к гидравлическим системам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 22.8.2022, 10:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Это относится к потерям, какая разница теряется на фреонопроводе или на воде, это одни и те же кВт, да и где в СП указано что только для воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.8.2022, 8:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Конденсатор не изолируется, температура после конденсации 37 град С. А вот лаком покрыть стоит, сгниет.

Немцы правда заставили покрыть все что ниже 2-х метров и нагнетание флексом 10кой, что бы ни кто не дотронулся.

ТО есть в вашем случае будет минимальная толщина 6 мм для защиты от прикосновений.

А так встречал кучу извращений, для холодильных систем низкотемпературных в три слоя изорляцию, защита от конденсата особеннов подвальных и плохо вентилируемых помещениях

И с покрытием алюминием - для медецинских учереждений, стоит правда как чугуниевый мост....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 23.8.2022, 17:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(Ra1nevent @ 22.8.2022, 8:46) *
Добрый день.
Имеем прецизионник R410a, с фреоновыми трубопроводами нагнетание +85С и конденсация после переохлаждения +40С. Температуры навскидку по Coolselect.
Условия изоляции довольно понятные:
Нагнетание. В помещении, а в частности в серверной изолируем, чтобы не возвращать тепло в помещение которое из него и отводим. Так же условия эксплуатации, не выше +40С на поверхности.
Жидкость. На улице изолируем для предотвращения потерь холода, на солнце например.
Остальные трубопроводы изолируем за компанию, хотя насколько известно, в промышленной холодильной технике так не поступают.

Так вот вопрос. Расчёт толщины изоляции. Из каких условий должен быть расчёт? Если потерь энергии, то какие допустимые?
Не занимаюсь тепловыми сетями, но слышал там есть что то подобное.

Обычно не изолируют. Только нужно хорошо их закрепить. Изоляция нагнетания необходима только в случае, если есть опасность случайного прикосновения человеком, то есть получение ожогов, либо если рядом в соприкосновении находится та же самая жидкостная труба. Жидкостную трубу изолируют, если она будет проходить через горячие зоны в той же самой серверной или еще где, чтобы не вскипел фреон в трассе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных