> Подключение ИТП к тепловой сети
parsw
сообщение 19.10.2022, 6:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65171



Добрый день. Извиняюсь, если повторю тему, в предыдущих темах не нашла ни чего конкретного по моему вопросу.
Помогите пожалуйста детально разобраться с ИТП И подключением.
На привязке имеется школа.
Qот=0,594 Гкал/ч
Qвент=0,8372 Гкал/ч
Qгвс=0,43368 Гкал/ч
Температурный график в тепловой сети 95-70, в летний период 70-40
Gо=23,759т/ч система открытая
Gв=33,486т/ч система открытая
Gгвс = 8,719т/чт/ч (2-х ступенчатый теплообменник, температура в точке излома принята 42,7) Расчет по СП41-101-95
Расход нагреваемой воды (Т3) 5,56 т/ч.
Ресурсники мне дают в точке подключения диаметр 159, длина от камеры 55 м.
Общий расход в т.с получается 65,96 т/ч, По Николаеву у меня для трубы 159 выходит скорость 1,08 м/с и потери 10,3 кгс/м2. Это не магистраль, а подключение, поэтому потери допустимые.
Отправила в Данфосс на подбор блока ввода, гвс и отопления.
что мне дали в расчете - расход на вводе 74 т/ч ( непонятно почему увеличивают), и утверждают что труба только 219. и якобы даже если брать мой расход, то потери больше 100кПа и 159 мм труба уже ни как не проходит.
Да еще у меня очень мало информации по давления. Источник теплоснабжения - проектируемая котельная. Т.У. еще нет. но на словах располагаемый перепад 15 м. давление на подаче 5,0 кгс.
Подскажите, пожалуйста кто прав по общему расходу теплоносителя в т/ч и диаметра ввода.
И еще когда мне подобрали теплообменник, то расход нагреваемой воды стал 7,23 т/ч. Хотя я ставила всего 10 % запас поверхности.

Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

Прочитайте правила. При следующем нарушении поправку на важность вопроса для Вас делать не буду.


Сообщение отредактировал Skaramush - 19.10.2022, 6:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- parsw   Подключение ИТП к тепловой сети   19.10.2022, 6:00
- - GreyBrain   Цитата(parsw @ 19.10.2022, 7:00) Отправил...   19.10.2022, 7:47
- - parsw   Спасибо, посмотрю   19.10.2022, 9:50
- - Тепловед   Что - то у Вас с данными непонятки! Вы пишите,...   19.10.2022, 13:56
|- - parsw   Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 17:56) Что ...   20.10.2022, 12:17
|- - GreyBrain   Цитата(Тепловед @ 19.10.2022, 14:56) Что ...   21.10.2022, 7:43
|- - инж323   Цитата(GreyBrain @ 21.10.2022, 7:43) Тепл...   21.10.2022, 8:07
- - Тепловед   Что - то уважаемая parsw вы темните! То кидает...   20.10.2022, 13:58
|- - parsw   Цитата(Тепловед @ 20.10.2022, 17:58) Что ...   21.10.2022, 4:45
- - Тепловед   Про открытую схему не я придумал, а написал parsw ...   21.10.2022, 9:19
|- - инж323   Цитата(Тепловед @ 21.10.2022, 9:19) Про о...   21.10.2022, 18:48
|- - parsw   Цитата(Тепловед @ 21.10.2022, 13:19) Про ...   22.10.2022, 15:13
- - GreyBrain   Тепловед, где? Цитата(parsw @ 19.10.2022, 7...   21.10.2022, 9:46
- - инж323   а что за связь открытой схемы теплоснабжения и зав...   22.10.2022, 21:51
- - Тепловед   Если проектируется теплоснабжение школы, то оптима...   23.10.2022, 16:26
- - инж323   Цитата(Тепловед @ 23.10.2022, 16:26) Если...   23.10.2022, 19:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных