> Вопрос по СП 60.13330.2020
user-777-user
сообщение 24.11.2022, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96894



Добрый день.
Прошу помочь в следующей ситуации. Имеется объект – школа, в которой расположены несколько залов, спортивные и актовые. Залы расположены на втором этаже. Высота залов 9 метров, одна наружная стена с витражным остеклением, высотой 5 м. Низ остекления на отметке 1,2 м от уровня пола помещений. Дымоудаление из помещений организовано крышными вентиляторами, Компенсация выполнена наружными клапанами с решетками, расположенными в нижней части помещений под окнами.
Эксперт задает вопрос что в соответствии с п.7.5.6 СП 60.13330.2020 (последний абзац пункта) размещать приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции на фасаде следует не ближе 15 м по вертикале и 5 м по горизонтали от оконных проемов. То есть в моем случае, следуя логике пункта СП таким образом компенсацию выполнять нельзя.
Прошу помочь разобраться в ситуации. А также пояснить что имели ввиду разработчики СП 60.13330.2020 в последнем абзаце п.7.5.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- user-777-user   Вопрос по СП 60.13330.2020   24.11.2022, 9:12
- - AGAG   https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id5712/ здесь есть...   24.11.2022, 9:55
- - user-777-user   AGAG, добрый день. Да я находил это письмо. Но де...   24.11.2022, 10:07
- - AGAG   Раз открылась такая замечательная тема, то возможн...   24.11.2022, 10:39
- - user-777-user   AGAG, спасибо за ваши рассуждения. Я хотел бы поде...   24.11.2022, 11:14
- - AGAG   7.5.5 Приемные устройства для забора наружного воз...   24.11.2022, 12:14
- - ИОВ   Цитата(user-777-user @ 24.11.2022, ...   24.11.2022, 12:47
- - AGAG   вопрос все таки по отдельному пункту и отдельной п...   24.11.2022, 13:48
- - user-777-user   AGAG, согласен с вами. Я предложенную тему читал, ...   24.11.2022, 13:56
- - ИОВ   Цитата(user-777-user @ 24.11.2022, ...   24.11.2022, 14:17
- - user-777-user   ИОВ, спасибо за пояснение. И я с вами абсолютно со...   24.11.2022, 14:26
|- - ИОВ   И я с Вами абсолютно согласна! Было бы намного...   24.11.2022, 14:44
- - AGAG   Рад вашему согласию))) В ГОСТ 22270-2018 есть так...   24.11.2022, 15:15
- - user-777-user   AGAG, спасибо за определение. Но к сожалению для н...   24.11.2022, 15:53
- - AGAG   не совсем понял((( а как вы понимаете эти термины ...   24.11.2022, 16:25
- - user-777-user   AGAG, отличия очень простые и в то же время принци...   25.11.2022, 13:53
- - AGAG   так и не понял как вы определяете эти два термина ...   25.11.2022, 17:48
- - user-777-user   В завершении темы, был получен ответ разработчика ...   2.12.2022, 9:50
|- - AGAG   Значит разработчики все же отличают проём для ест....   2.12.2022, 11:08
- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 2.12.2022, 11:08) По вопрос...   2.12.2022, 14:55
- - Jan28   Это ж сколько всего подразумевается, но при этом н...   5.12.2022, 10:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных