Имеется на вентиляторе Systemair AW200 выход выдающий по импульсу на оборот.
Необходимо завести этот выход на дискретный вход ПЛК Сименс на 24В.

В документации указано что выход с открытым коллектором, максимальный ток 10мА.
Вот такая схема прилагается (выход tacho).

Как подключить? Желательно бы какое-то законченное изделие, чтобы не подбирать резисторы или что-то в этом духе.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mitya78   Подключение выхода (открытый коллектор) на вход ПЛК 24В   29.11.2022, 16:47
- - kosmos440o   Цитата(Mitya78 @ 29.11.2022, 16:47) Заран...   1.12.2022, 16:52
- - Mitya78   А ничего не случится, ведь на входе Сименса 24В, а...   9.1.2023, 11:47
|- - kosmos440o   Цитата(Mitya78 @ 9.1.2023, 12:47) А ничег...   9.1.2023, 13:19
- - Mitya78   Подключил так, если правильно всё нарисовал, резис...   20.1.2023, 15:23
- - kosmos440o   Где-то контакта походу нет, смотрите прибором или ...   20.1.2023, 17:52
- - Mitya78   Контакт-то есть. Стоит откинуть от дискретного вхо...   20.1.2023, 20:59
|- - kosmos440o   Цитата(Mitya78 @ 20.1.2023, 20:59) Контак...   20.1.2023, 22:04
- - Mitya78   Эксперименты без осциллографа продолжаются. Оказ...   1.2.2023, 13:11
- - kosmos440o   Да просто перемычками на контроллере попробуйте - ...   1.2.2023, 16:14
- - Mitya78   Да, работают   1.2.2023, 16:34
- - LordN   не получится. вешайте снаружи доп.транзистор или о...   1.2.2023, 16:52
- - Mitya78   Но всё равно на выходе вентилятора так же придётся...   1.2.2023, 17:21
|- - LordN   Цитата(Mitya78 @ 1.2.2023, 21:21) Но всё ...   2.2.2023, 13:57
- - kosmos440o   Может R1 и R2 увеличить тогда до 100 кОм попробова...   2.2.2023, 12:14
- - Mitya78   А можно какой-то конкретный оптрон посоветовать? Е...   20.3.2023, 13:27
- - Mitya78   https://new.abb.com/products/fr/1SNA645047R...bic0...   20.3.2023, 15:38
|- - LordN   Цитата(Mitya78 @ 20.3.2023, 19:38) https:...   22.3.2023, 9:11
- - Mitya78   У нас же есть 24В на контроллере, это не проблема....   22.3.2023, 10:56
- - AI 155   Надо нииокр делать. Осциллоскоп нужен.   22.3.2023, 12:32
|- - kosmos440o   Цитата(AI 155 @ 22.3.2023, 13:32) Надо ни...   24.3.2023, 12:37
|- - Mitya78   Цитата(AI 155 @ 24.3.2023, 12:10) Наобум ...   24.3.2023, 13:02
- - Mitya78   Буду перебирать. Вот такой https://www.amazon...   24.3.2023, 11:01
- - AI 155   Наобум цепляя спалить можно.   24.3.2023, 12:10
- - AI 155   А что нужно ? Вход или выход вентилятора соединить...   24.3.2023, 13:25
- - Mitya78   Есть выход вентилятора, который на каждый оборот в...   24.3.2023, 13:32
- - AI 155   Насколько понял включенные по отдельности вентилят...   24.3.2023, 13:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных