Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение выхода (открытый коллектор) на вход ПЛК 24В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Mitya78
Имеется на вентиляторе Systemair AW200 выход выдающий по импульсу на оборот.
Необходимо завести этот выход на дискретный вход ПЛК Сименс на 24В.

В документации указано что выход с открытым коллектором, максимальный ток 10мА.
Вот такая схема прилагается (выход tacho).

Как подключить? Желательно бы какое-то законченное изделие, чтобы не подбирать резисторы или что-то в этом духе.

Заранее спасибо.

kosmos440o
Цитата(Mitya78 @ 29.11.2022, 16:47) *
Заранее спасибо.


Кажись тупо соединить между входом Семёна и выходом Tach фана, если на Семёне подтяжка есть. Если подтяжки нет, 10 кОм любой резистор ещё на +24 Вольта. Или сколько там у вас Семён по входам питается. GND фана с минусом контроллера соединить.
Mitya78
А ничего не случится, ведь на входе Сименса 24В, а в мозгах вентилятора 10В, не сгорит?
kosmos440o
Цитата(Mitya78 @ 9.1.2023, 12:47) *
А ничего не случится, ведь на входе Сименса 24В, а в мозгах вентилятора 10В, не сгорит?

На выходе не 10 вольт, а транзистор NPN.
Mitya78


Подключил так, если правильно всё нарисовал, резисторы примерно по 5кОм.

Но вот если подключен только один из вентиляторов, то схема работает, импульсы идут.
Если подключаю второй, то перестаёт работать.

В чём может быть причина, где-то влияют друг на друга, как-то развязать надо?
kosmos440o
Где-то контакта походу нет, смотрите прибором или осциллографом.
Mitya78
Контакт-то есть.
Стоит откинуть от дискретного входа ПЛК один из сигналов и схема работает, причём неважно какой.

А вместе не работают.
kosmos440o
Цитата(Mitya78 @ 20.1.2023, 20:59) *
Контакт-то есть.
Стоит откинуть от дискретного входа ПЛК один из сигналов и схема работает, причём неважно какой.

А вместе не работают.

Тогда надо смотреть прибором и осциллографом все точки в разных режимах. Если всё нормально, значит контроллер такой и не получилось. Тогда изучать мануал, может какие-то секреты есть.
Mitya78
Эксперименты без осциллографа продолжаются. smile.gif

Оказалось, что если откинуть минус одного из вентиляторов, при подключенном сигнале, то это не помогает - схема не работает при двух подключенных на ПЛК сигналах.
kosmos440o
Да просто перемычками на контроллере попробуйте - входа работают?
Mitya78
Да, работают
LordN
не получится.
вешайте снаружи доп.транзистор или оптрон для изменения уровня меандра.
я пытался на плк напрямую зацепить на счетный вход, ничего не получилось. слишком узкий диапазон для 0 и 1 у DI
единственный, кто смог почти напрямую взять этот сигнал - овеновская ПР200, но там пришлось подтяжкой вытаскивать уровень до сработки DI по уровню 1цы.

так что оптрон. любой. либо твердотелку с входным 12В и выходным транзистором с допустимой частой от 100Гц и выше.
Mitya78
Но всё равно на выходе вентилятора так же придётся вешать подтягивающий резистор, чтобы выход открывался?
kosmos440o
Может R1 и R2 увеличить тогда до 100 кОм попробовать?
LordN
Цитата(Mitya78 @ 1.2.2023, 21:21) *
Но всё равно на выходе вентилятора так же придётся вешать подтягивающий резистор, чтобы выход открывался?

если его там нет, то да.
в ебмпапстах они есть, плюс коллектор к питанию +10..12В диодом подтянут похоже.
Mitya78
А можно какой-то конкретный оптрон посоветовать?
Если бы на ДИН-рейку, то вообще идеально.
Mitya78
https://new.abb.com/products/fr/1SNA645047R...bic0100-5-12vdc

Вот такой подойдёт?
LordN
Цитата(Mitya78 @ 20.3.2023, 19:38) *

вряд ли.
там почти наверняка что-то оптотранзисторное с большим и не нормируемым временем открытия и закрытия.
это раз, и два - там нужно питание 24В, оно от 10..12 может не сработать
Mitya78
У нас же есть 24В на контроллере, это не проблема.

А что бы подошло?
AI 155
Надо нииокр делать. Осциллоскоп нужен.
Mitya78
Буду перебирать. rolleyes.gif

Вот такой
https://www.amazon.fr/dp/B09TF7LKVF?ref_=cm...YJNK7V216MCPTSP
может подойти?
AI 155
Наобум цепляя спалить можно.
kosmos440o
Цитата(AI 155 @ 22.3.2023, 13:32) *
Надо нииокр делать. Осциллоскоп нужен.

Проблема в приложении к осциллоскопу.
Mitya78
Цитата(AI 155 @ 24.3.2023, 12:10) *
Наобум цепляя спалить можно.

Там какая-то защита стоит точно. Потому-то когда резистор крутили и видать ток большой становился, то вентилятор ошибку выдавал.

Цитата(kosmos440o @ 24.3.2023, 12:37) *
Проблема в приложении к осциллоскопу.

Если про меня, то я не скрываю что в этой области со знаниями плоховато, не мой профиль.
AI 155
А что нужно ? Вход или выход вентилятора соединить ?
Mitya78
Есть выход вентилятора, который на каждый оборот выдаёт импульс, таким образом мы можем получить ОС, измерить скорость.
Но! Есть проблема чтобы сопрячь этот выход и вход ПЛК на 24В.
AI 155
Насколько понял включенные по отдельности вентиляторы считает ?
..........
Понятно, сопрягать надо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.