Medison Подбор теплообменника и завышение обратки из ИТП 15.12.2022, 11:17 Хитрый Лис Регулирующие клапаны установлены. На обратном труб... 15.12.2022, 11:38![]() Medison Цитата(Хитрый Лис @ 15.12.2022, 11:38) Ре... 15.12.2022, 11:49 GreyBrain Цитата(Medison @ 15.12.2022, 12:17) Тепер... 15.12.2022, 11:49![]() Medison Цитата(GreyBrain @ 15.12.2022, 11:49) У в... 15.12.2022, 13:11 cpt А какой чудак, принял температуру обратки вторично... 15.12.2022, 12:11![]() Medison Цитата(cpt @ 15.12.2022, 12:11) А какой ч... 15.12.2022, 12:44 GreyBrain Сделайте график не 95/70 на вентиляции, а 90/65 у ... 15.12.2022, 15:38 svoroponov https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php... 15.12.2022, 15:55