> Приравниваются ли установки с воздухо-воздушными теплоутилизаторами к установкам с рециркуляцией воздуха?
Fa1coN91
сообщение 28.1.2023, 9:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2013
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343



Приравниваются ли установки с воздухо-воздушными теплоутилизаторами к установкам с рециркуляцией воздуха?
Такой вопрос возник на основании п. 7.10.18 (СП 60.13330.2020):
Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, теплота воздуха которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха (в том числе в жилых и гостиничных зданиях, где предусматривается удаление воздуха из жилых комнат через кухни и санузлы), допускается размещать в одном помещении для вентиляционного оборудования приточных и приточно-вытяжных сблокированных систем, обслуживающих помещения жилых, общественных и административно-бытовых зданий с учетом 7.10.12 ‒ 7.10.17, 7.10.24.
А конкретно из-за п. 7.10.12:
Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1, В2, В3 и В4, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности.
Эксперт дала замечание на совместное расположение оборудования на основании того, что п. 7.10.18 ссылается на п. 7.10.12, а это значит, что воздухо-воздушные теплоутилизаторы приравниваются к системам с рециркуляцией воздуха. Я не очень согласен с этим выводом, но может быть оно и так, хотел бы понять. Конечно, например, оборудование с роторными регенераторами, там ещё понятно, есть подмес небольшой, но в пластинчатых рекуператорах воздух вроде не пересекается...
Например, в одной венткамере установлены: приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором, обслуживающая административно-бытовые помещения, в том числе категории В4, и приточная установка, которая обслуживает помещения общественного назначения. Возможно ли их совместное размещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fa1coN91   Приравниваются ли установки с воздухо-воздушными теплоутилизаторами к установкам с рециркуляцией воздуха?   28.1.2023, 9:02
- - SSA   ИМХО, пусть в Википедии прочитает, что такое рецир...   28.1.2023, 11:43
- - ИОВ   Я полагаю, эксперт имеет в виду переток вытяжного ...   28.1.2023, 15:59
- - SSA   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49996 htt...   28.1.2023, 16:44
|- - ИОВ   Цитата(SSA @ 28.1.2023, 16:44) Можно опус...   28.1.2023, 18:58
- - Fa1coN91   Как мне пояснил эксперт (так она увидела ситуацию)...   29.1.2023, 7:33
|- - jota   Цитата(Fa1coN91 @ 29.1.2023, 6:33) Как мн...   29.1.2023, 11:06
- - Vano   Вот уже лет 10 использую только рекуператоры с про...   29.1.2023, 12:50
- - ИОВ   Цитата(jota @ 29.1.2023, 11:06) Да, беда ...   29.1.2023, 13:38
|- - Vano   Цитата(ИОВ @ 29.1.2023, 13:38) У них кпд ...   29.1.2023, 14:47
|- - ИОВ   Цитата(Vano @ 29.1.2023, 14:47) А вот отд...   29.1.2023, 15:08
|- - jota   Цитата(Vano @ 29.1.2023, 13:47) Спрошу се...   29.1.2023, 17:11
- - jota   В ЕС, в том числе и у нас, выпускаются камеры с пл...   29.1.2023, 14:10
- - Vano   В последние годы нет возможности в программах прои...   29.1.2023, 17:12
- - jota   Потому что современные рекуператоры все с системой...   29.1.2023, 20:44
- - Vano   Маэстро, технически хорошо, но получаем снижение К...   30.1.2023, 10:57
|- - ИОВ   Цитата(Vano @ 30.1.2023, 10:57) Я на ...   30.1.2023, 11:05
- - jota   Я пользуюсь: http://www.komfovent.com/en/page/soft...   30.1.2023, 11:21
- - Vano   Александр, спасибо. Инглиш пойдет - все таки год п...   30.1.2023, 11:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных