VasiliAK график подачи температуры на калорифер 9.2.2023, 8:00 AI 155 Нужно измерить расход теплоносителя через калорифе... 9.2.2023, 8:52 GreyBrain У вас по калориферу требуемый расход не идет. Этот... 9.2.2023, 8:59 VasiliAK вы не понимаете как работает калорифер.
если тепл... 9.2.2023, 9:25 Hrenogubka Да мало кто из заводов делает нормальный пересчёт ... 9.2.2023, 13:58 AI 155 В данном случае не совсем чисто калорифер и две тр... 9.2.2023, 14:18 jota Фирма-поставщик должна была предоставить протокол ... 9.2.2023, 14:23![]() VasiliAK Цитата(jota @ 9.2.2023, 15:23) Фирма-пост... 9.2.2023, 14:43 VasiliAK да фактический график, больше не берет тепла. пони... 9.2.2023, 14:26![]() Lex Цитата(VasiliAK @ 9.2.2023, 18:26) дно ка... 10.2.2023, 12:15 AI 155 Измеряете расход/температуру теплоносителя, воздух... 9.2.2023, 14:38 AI 155 А как теплоснабжение организовано ? Теплообменник ... 9.2.2023, 14:45 jota 1. воздух на входе при (-35)(-20) принят 40% влажн... 9.2.2023, 15:26![]() VasiliAK Цитата(jota @ 9.2.2023, 16:26) 5. темпера... 9.2.2023, 16:08 VasiliAK Спасибо
Расчёты делает программа vts.
Они навряд ... 9.2.2023, 15:50 Melkiades Для решения всяких задач с воздухонагревателями мо... 9.2.2023, 15:52 jota По 3 листу протокола, который поместили - расчётны... 9.2.2023, 16:38 vovganmgk раз нету теплосъёма, значит нету нужного кол-ва пр... 9.2.2023, 17:24![]() VasiliAK Цитата(vovganmgk @ 9.2.2023, 18:24) раз н... 9.2.2023, 17:53 VasiliAK Он в верхней точке, и может быть немного завоздуше... 9.2.2023, 18:27 AI 155 Проверьте еще подачу теплоносителя в калорифер пр... 9.2.2023, 19:58 VasiliAK По противотоку подключён .
Интересно посчитан вер... 9.2.2023, 20:07 olg2004 я бы снял привод и вручную открыл
мало ли кто его... 10.2.2023, 10:50![]() инж323 Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 10:50) мало в... 10.2.2023, 12:10![]() olg2004 Цитата(инж323 @ 10.2.2023, 12:10) Даже не... 10.2.2023, 12:37![]() инж323 Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 12:37) спсибо... 10.2.2023, 14:08 VasiliAK оборудование новое, оно не работало.
узел смесите... 10.2.2023, 13:40 VasiliAK Калорифер не завоздушен. Или на фото не видно из з... 13.2.2023, 13:57 kosmos440o Ну, 50С при -16 и правда может маловато? В чём про... 13.2.2023, 15:17 VasiliAK Все данные есть в первом сообщении .
В итп я вмеши... 13.2.2023, 15:25