Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> график подачи температуры на калорифер
VasiliAK
сообщение 9.2.2023, 8:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



добрый день, столкнулся с интересной задачей)
машина работает на этилен гликоле 35% плотность сверен рефрактометром

в запросе я указывал 1300 м3 в час 80/60 нагрев -35+20 (55 градусов дельта) 35% этилен гликоль
сейчас на улице -16 график подачи 50/40 в канале +14 (30 градусов дельта) при +12 клапан открывался на 25% далее 3/4 пути далее при 100% открытия повышение на 2 градуса всего.
то есть запас на смесительном узле клапане и насосе есть.

расход 1080 м3 в час замерен датчиком входящим в комплектацию машины и по ощущениям ( не выше. фильтр плоский и забит уже в усмерть. машина работает в самой низкой штатной настройке.


на мои претензию изготовителю он меня мягко посылает и требует соблюдения графика 80/60 конечно смешно, но факт
я понимаю что вероятно всего или не тем калорифером укомплектовали машину или ошибка в расчетах.

но мне интересно технически нет ли разногласий между
1) требуемым графиком подачи температуры на калорифер по расчетам изготовителя на каждый градус понижения
и графиком подачи тэц . ведь иногда машины сидят еще и после атп.
я смотрел что на графике насосной при -16 +75 а по факту в стояке +55. возможно атп садит или потери большие

собираюсь писать претензию так как запрашивал по данным -20+20 50/30 этиленгликоль. получил тот же калорифер.
хочу понять на будущее как получать графики на каждую температуру чтобы поставщик не требовал от меня проверки в-35 когда будет на подаче +80.

всем благодарен за помощь в этом вопросе.
в вентиляции более 15 лет поэтому как работает смесительный узел понимаю. но впервые столкнулся с тем что недогревает калорифер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   график подачи температуры на калорифер   9.2.2023, 8:00
- - AI 155   Нужно измерить расход теплоносителя через калорифе...   9.2.2023, 8:52
- - GreyBrain   У вас по калориферу требуемый расход не идет. Этот...   9.2.2023, 8:59
- - VasiliAK   вы не понимаете как работает калорифер. если тепл...   9.2.2023, 9:25
- - Hrenogubka   Да мало кто из заводов делает нормальный пересчёт ...   9.2.2023, 13:58
- - AI 155   В данном случае не совсем чисто калорифер и две тр...   9.2.2023, 14:18
- - jota   Фирма-поставщик должна была предоставить протокол ...   9.2.2023, 14:23
|- - VasiliAK   Цитата(jota @ 9.2.2023, 15:23) Фирма-пост...   9.2.2023, 14:43
- - VasiliAK   да фактический график, больше не берет тепла. пони...   9.2.2023, 14:26
|- - Lex   Цитата(VasiliAK @ 9.2.2023, 18:26) дно ка...   10.2.2023, 12:15
- - AI 155   Измеряете расход/температуру теплоносителя, воздух...   9.2.2023, 14:38
- - AI 155   А как теплоснабжение организовано ? Теплообменник ...   9.2.2023, 14:45
- - jota   1. воздух на входе при (-35)(-20) принят 40% влажн...   9.2.2023, 15:26
|- - VasiliAK   Цитата(jota @ 9.2.2023, 16:26) 5. темпера...   9.2.2023, 16:08
- - VasiliAK   Спасибо Расчёты делает программа vts. Они навряд ...   9.2.2023, 15:50
- - Melkiades   Для решения всяких задач с воздухонагревателями мо...   9.2.2023, 15:52
- - jota   По 3 листу протокола, который поместили - расчётны...   9.2.2023, 16:38
- - vovganmgk   раз нету теплосъёма, значит нету нужного кол-ва пр...   9.2.2023, 17:24
|- - VasiliAK   Цитата(vovganmgk @ 9.2.2023, 18:24) раз н...   9.2.2023, 17:53
- - VasiliAK   Он в верхней точке, и может быть немного завоздуше...   9.2.2023, 18:27
- - AI 155   Проверьте еще подачу теплоносителя в калорифер пр...   9.2.2023, 19:58
- - VasiliAK   По противотоку подключён . Интересно посчитан вер...   9.2.2023, 20:07
- - olg2004   я бы снял привод и вручную открыл мало ли кто его...   10.2.2023, 10:50
|- - инж323   Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 10:50) мало в...   10.2.2023, 12:10
|- - olg2004   Цитата(инж323 @ 10.2.2023, 12:10) Даже не...   10.2.2023, 12:37
|- - инж323   Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 12:37) спсибо...   10.2.2023, 14:08
- - VasiliAK   оборудование новое, оно не работало. узел смесите...   10.2.2023, 13:40
- - VasiliAK   Калорифер не завоздушен. Или на фото не видно из з...   13.2.2023, 13:57
- - kosmos440o   Ну, 50С при -16 и правда может маловато? В чём про...   13.2.2023, 15:17
- - VasiliAK   Все данные есть в первом сообщении . В итп я вмеши...   13.2.2023, 15:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274