maconi
сообщение 18.3.2023, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.11.2021
Пользователь №: 398956



Добрый день, рассматриваю статью " https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4054 " по проектированию гибридной системы вентиляции и в ней говорится, что давление создаваемое вентилятором на линии всасывания (см. скрин) будет складываться из потерь, начиная от оголовка вентиляционного блока + линия нагнетания. Почему же не учитывают потери давления в приточных устройствах, вытяжных решетках и самом вентблоке?